Aller au contenu
Posté(e)
comment_80782

Bonjour à tous, 

 

 Je sais que  la longueur d'une structure métallique peut atteindre 100m sans joint de dilatation à condition qu'elle n'est pas bloqué à l’extrémité.

 A votre avis pour un complexe qui se compose de deux charpente métallique et un annexe au milieu comme le photo joint (80m de longueur au totale), est il possible de dispenser des joints  de dilatations a fin de pouvoir profiter des structure porteurs des bâtiments 1-2 pour l'annexe?

 

Bien cordialement 

  • Réponses 8
  • Vues 13.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour,   IL s'agit de ne pas "brider" la structure sous l'effet de la température.   Si vous soumettez une barre en metal a de la temperature et que vous empêchez toute dilatation dans le sens d

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    C'est une disposition constructive classique / une règle de bonne construction. On admet pour un bâtiment en France que jusqu'à 50 m, les effets de la température reste faible et que cela ne dema

Images postées

recommended_posts

comment_80786

bonjour

vu l'emplacement et les dimensions ainsi que la hauteur du bloc intermédiaire (pas de continuité en plan et en élévation) il est de préférable de séparer par des joints

(je vois pas le gain de la matière si on profite des structure porteurs des bâtiments 1-2 pour l'annexe afin d’éviter les joints)

  • 6 mois après...
comment_87508

bonjour,

 

IL s'agit de ne pas "brider" la structure sous l'effet de la température.

 

Si vous soumettez une barre en metal a de la temperature et que vous empêchez toute dilatation dans le sens de sa longueur (exemple une poutre entre deux murs, sans attache permettant une libre dilatation, trous oblongs...) les effort de compression ou traction seront considérables.

 

Pour un bâtiment les noeuds ne sont pas fixes (sauf a placer deux croix de stabilité de par et d'autres du bâtiment ce qui n'est pas du tout conseillé sans joint de dilatation) et le principal problème est la déformation des barres, qui peuvent générer des desordes et des efforts parasites dans votre structure, au niveau des poteaux par exemple.

 

On limite une longueur maximale de 60m entre joint de dilatation, enfin plutôt il s'agit de la longueur la plus importante non soumise a des restrictions de dilations.

 

Par exemple sur un bâtiment de 120m de longueur au total, il n'y a pas besoin de joint de dilatation si les systemes de stabiltés (croix de st andré par exemple) se situent au milieu du long pan, dans ce cas vous aurez une longueur de 2 x 60m (60m+stab+60m) si qui engendre des déplacements encore acceptable pour votre structure sous effet de la température.

 

Si vous avez un bâtiment de 200m vous devez faire un joint de dilatation, car une seule croix de stabilité ne suffira pas, il faudra donc au minimum deux croix de stabilité par longpan avec des longueurs de poutre continues de moins de 60 m et un joint de dilatation entre les structures... par exemple : 50m+stab+50m+Joint de dilatation+50m+stab+50m

 

Cordialement

  • 10 ans après...
comment_229210
Le 27/03/2014 à 15:45, keuj84 a dit :

bonjour,

 

IL s'agit de ne pas "brider" la structure sous l'effet de la température.

 

Si vous soumettez une barre en metal a de la temperature et que vous empêchez toute dilatation dans le sens de sa longueur (exemple une poutre entre deux murs, sans attache permettant une libre dilatation, trous oblongs...) les effort de compression ou traction seront considérables.

 

Pour un bâtiment les noeuds ne sont pas fixes (sauf a placer deux croix de stabilité de par et d'autres du bâtiment ce qui n'est pas du tout conseillé sans joint de dilatation) et le principal problème est la déformation des barres, qui peuvent générer des desordes et des efforts parasites dans votre structure, au niveau des poteaux par exemple.

 

On limite une longueur maximale de 60m entre joint de dilatation, enfin plutôt il s'agit de la longueur la plus importante non soumise a des restrictions de dilations.

 

Par exemple sur un bâtiment de 120m de longueur au total, il n'y a pas besoin de joint de dilatation si les systemes de stabiltés (croix de st andré par exemple) se situent au milieu du long pan, dans ce cas vous aurez une longueur de 2 x 60m (60m+stab+60m) si qui engendre des déplacements encore acceptable pour votre structure sous effet de la température.

 

Si vous avez un bâtiment de 200m vous devez faire un joint de dilatation, car une seule croix de stabilité ne suffira pas, il faudra donc au minimum deux croix de stabilité par longpan avec des longueurs de poutre continues de moins de 60 m et un joint de dilatation entre les structures... par exemple : 50m+stab+50m+Joint de dilatation+50m+stab+50m

 

Cordialement

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Cette règle de 60m maximum vient de quel règlement ? 

  • Membre Leader
comment_229415

C'est une disposition constructive classique / une règle de bonne construction.

On admet pour un bâtiment en France que jusqu'à 50 m, les effets de la température reste faible et que cela ne demande pas de justification particulière.