keuj84 1 post
-
tomate243 1 post
-
Ilacoram 1 post
-
fakroun belkheir 1 post
Most Popular Posts
-
bonjour, IL s'agit de ne pas "brider" la structure sous l'effet de la température. Si vous soumettez une barre en metal a de la temperature et que vous empêchez toute dilatation dans le sens d
-
C'est une disposition constructive classique / une règle de bonne construction. On admet pour un bâtiment en France que jusqu'à 50 m, les effets de la température reste faible et que cela ne dema
Bonjour à tous,
Je sais que la longueur d'une structure métallique peut atteindre 100m sans joint de dilatation à condition qu'elle n'est pas bloqué à l’extrémité.
A votre avis pour un complexe qui se compose de deux charpente métallique et un annexe au milieu comme le photo joint (80m de longueur au totale), est il possible de dispenser des joints de dilatations a fin de pouvoir profiter des structure porteurs des bâtiments 1-2 pour l'annexe?