Jump to content
Posted
comment_80904

bonjour

j'ai une poutre d'un plancher a usage d'habitation, cette poutre pressente une fissuration transversale partielle dans un endroit et cela suite à la rupture de bétonnage (coulage en deux parties), sachant que les précautions ne sont pas prises pour cet arrêt de bétonnage.

 

maintenant je veux renforcer avec de la fibre de carbone

je cherche un logiciel ou un document à utiliser pour le calcul de ce renforcement afin de trouver les dimensions ( longueur et l'argeur)

 

comment prendre les caractéristiques de la poutre suite à la fissuration sachant que la résistance de béton dépasse 25MPa.

 

merci pour vos réponse d'avance

  • Replies 13
  • Views 6.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour   voir cette note de calcul de renforcement d'une poutre  ETUDE RENFORCEMENT PAR MATERIAUX COMPOSITES.docx

  • Bonsoir ,   Une petite contribution pour vous aider. Confraternelles salutations THESE TFC .pdf

  • Bonjour    tout dépend de la capacité de votre poutre a résister aux efforts et surcharges, si vous avez tout les données (géométrie et ferraillage) vous pouvez calculer la capacité portante de la p

Featured Replies

  • 6 years later...
  • 3 years later...
  • Expert
comment_197258
Le 20/03/2020 à 21:50, Elyazid BEN YACHOU a dit :

Bonsoir

SVP une mise a jour des liens de ce sujet

Merci

Bonjour,

Chercher simplement les avis techniques correspondant :

Chez SIKA par exemple :

Renforcement passif :

https://fra.sika.com/fr/construction/reparation-renforcement-scellement/renforcement/matrice-polymereepoxy/sika-carbodur-s.html

https://fra.sika.com/content/dam/dms/fr01/t/fr-avis-tech-sika-carbodur.pdf

https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2015/09/03-AFGC_renforcements_parasismiques_SIKA_YGicquel.pdf

Si vous avez déjà essayé de justifier du renforcement carbone, vous y lirez un paragraphe qui laisse perplexe (y compris le bureau de contrôle) :

"2.9.4.2.1. Vérification préalable de la structure
Avant renforcement, c’est-à-dire en tenant compte uniquement des armatures existantes et non des renforts Sika CarboDur, la structure doit reprendre la totalité des charges prévues (nouvelles charges du projet) à l’E.L.U. sous différentes combinaisons accidentelles en fonction de la catégorie de bâtiment"

Les produits SIKA avec avis technique en France :

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?mots=sika+carbo&evaluations=atec+atex+ete+att+etpm+certification&tri=date

Renforcement actif :

Il y a également les fibres carbones précontraintes (CarboStress : pas d'avis technique en France mais malgré tout utilisé) : voir exemple : https://www.cerema.fr/fr/actualites/reparation-innovante-pont-lamelles-fibre-carbone-tendues.

Pour les techniques de renforcement des béton, allez faire un tour sur le site du STRRES : http://www.strres.org/beton_et_maconnerie_fabem-225fr.php

Bon courage à tous.

Edited by Tony_Contest

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest