Posted October 2, 201311 yr comment_81000 Bonjour tout d'abord merci pour ce fantastic forum voilà je debute dans le calcul et dois realiser un calcul d'un acces en charpente de type passerelle interieure suivant EUROCODE 3 je souhaite savoir comment on peut definir des contreventements et savoir si la structure est bien contreventée je souhaite aussi savoir comment lors du calcul avec robot on peut dire que la strcuture est stable? est ce bien ce coeff alpha critique qui doit etre superieur a 10...? Merci de vos réponses,je vous joins une photo de la structure pour commentaire
October 2, 201311 yr comment_81001 Saut, La notion de alpha critique permet de savoir si les effets du second ordre doivent être pris en compte ( Alpha cr >10 ). Voir NF EN 1993-1-1 §5.2.1 et document ci-joint. SX006a-FR-EU.pdf Edited October 2, 201311 yr by abdelkrim3x
October 5, 201311 yr Author comment_81132 bonjour merci pour le document, que pensez vous du contreventement de la structure en image est il correct merci d avance
November 12, 201311 yr comment_82433 bonjour, As tu une autre vue en filaire avec les relâchements ? Tes limons n'ont pas besoin d’être contreventés.
March 25, 20213 yr comment_148451 Le 02/10/2013 à 21:57, abdelkrim3x a dit : Saut, La notion de alpha critique permet de savoir si les effets du second ordre doivent être pris en compte ( Alpha cr >10 ). Voir NF EN 1993-1-1 §5.2.1 et document ci-joint. SX006a-FR-EU.pdf J ai pas peux télécharger le pdf monsieur
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.