Jump to content
Posted
comment_81439

Bonjour a tous,

J'ai un dallage d'un entrepôt qui se trouve a 1.00m par rapport au sol

l. Ce dénivelé est maintenu par un muret de soutènement.

Pour réduire les poussées qui engendre par le sol, charges de stockage qui peut etre de l'ordre de 2-5t/m2. Est ce que je devrais solidariser le dallage en tete de ce mur?

En vous remerciant

  • Replies 18
  • Views 3.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour juste un avis personnellement,  moi je vais solidariser le dallage avec le mur, car ce dernier (dallage) avec la charge au dessus jouera le rôle de tirant ce qui diminuera les poussées (re

Posted Images

Featured Replies

comment_81520

Voici le schéma.

 

La solidarisation des dallages avec d'autre éléments structures est déconseillé mais pas interdit et je pense que ça doit être utile dans certains cas

 

Bien cordialement

Bjr

En effet vous avez joint un schema de votre quai de dehargement , mais seulement il ne montre pas le detail de  votre ouvrage par rapport au batiment.

Tjrs est il et a mon avis il faut désolidariser votre quai de votre batiment

1 - Si dans votre batiment vous avez un voile peripherique vous pouvez creer au niveau de ce voile comme un genre de bequet qui supportera la dalle de votre quai ( mais pas d'encastremet , juste un appui simple), et vous faite la meme chose sur le voile de soutenement qui figure sur votre schema de cette  maniere on aura ce qui suit.

 

A - quand le quai n'est pas chargé alors tu aura seulement l'effet de poussée des terres sur les voiles.

B - Quand le quai est chargé , alors tu auras ce qui suit!

* - Poussée des terres sur le ou les voiles

* - Poussée due a la surcharge

* - Charge verticale du a la surcharge sur les murs ce qui aura pour effet de stabiliser votre voile vis a vis du renversement.

 

Dans le cas ou tu n'a pas un voile peripherique dans ton batiment ,

La dalle du quai sera separée du batiment pas un joint , mais il vaut mieux prevoir un genre de longrine dans le sens longitudinal  a l'extremité de la dalle du quai  ( disons 30 x 50) de maniere a ce que la dalle soit en ancrée dans le sol du remblais.

A+

comment_81579

Il serait judicieux peut-être de liaisonner le le mur au dallage (on aura genre une dalle de transition)

D'ailleurs le DTU 13.3 préconise la liaison des dallages des quais de déchargement avec un ferraillage minimal de ST 25C .

En outre pour les poteaux de charpente ,il faudrait des fûts / poteaux BA ainsi que des massifs en conséquence,afin

de reprendre les efforts verticaux et horizontaux (CP,neige,vent)......

 

Cdt

  • 2 weeks later...
comment_81808

Bonjour,

 

Il n'y a pas de solution idéale.

J'en vois 2, chacune avec des avantages et des inconvénients :

 

solution 1 :  dallage désolidarisé

avantage : conception possible du dallage en "non armé" au sens du DTU13.3 ( si par ailleurs les charges et le sol le permettent...)

inconvénient : dimensionnement du mur avec la poussée des terres et des surcharges sur le dallage, la question se pose du coefficient de poussée à prendre en compte (poussée active ou poussée des terres au repos ?) suivant l'importance des déplacements admis en partie supérieure du mur.

 

solution  2 :  dallage solidaire

avantage :  dimensionnement du mur en phase avec la poussée des terres seules sur mur en console (avant coulage du dallage) dans un premier temps à laquelle on superpose la poussée des surcharges sur mur tenu en tête (par des armatures le reliant au dallage armé) dans un second temps, dimensionnement à priori plus faible qu'avec solution 1

inconvénient : conception obligatoire du dallage en "dallage armé" au sens du DTU13.3

 

Salutations

  • 3 weeks later...
  • 4 years later...
  • 6 months later...
comment_130030

A mon avis  ,que vous  avez deux contraintes techniques:

a- stabilité de votre mur de soubassement vis a vis aux   efforts des remblai sous plate forme.

b-deformation  de votre plate forme si des dispositions technique autre que la solidarisation avec le voile ne seront pas prisent. conformement au dtr 13.3

votre plate forme vu la charge transmise doit avoir un support bien compacté  (sol élastique).

 par ailleurs si vous solidarisé votre plate forme au mur cette derniere va créer d'autres contraintes nefastes sur le mur tel (deformations,retrait....)

wallaho aalam

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest