j'ai un local (rez de chausse)de 9mx9m , 9 poteaux en beton de 15x15 hautteur 3m

terre solide et de semelles carré.

ma question esque j'ai besoin de soutenement pour ajouter 1 etage occupant toute la surface

  • Réponses 4
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_81530

bonjour

 

quelle est l'usage réservé a cette étage ?

connaissez vous la nature des fondations existante, et la capacité du sol ?

 

qui dit ajout d’étage dis ajout de charge au niveau des fondations

il faut donc déterminer la nature des fondations par rapport a la nature du sol pour savoir si cette charge supplémentaire peut etre supporté

 

bonne journée

comment_81680

Bonjour

 

Vis a vis au reglement actuel tu ne peut pas rajouter un niveau sans passer par le renforcement, car la section minimale des poteaux pour la Zone sismique I  cad sismicité faible est de 25x25 cm²  article 7.4.1 RPA99/version2003. par contre tes poteaux sont de 15x15

 

Pour cela il vaut mieux passer par un BET pour une expertise avant d'entamer le travail