Mon point de vue sur le pipe rack est que son calcul peut être simple puisque la structure est dimensionnée tenant compte des charges suivantes le poids propre de la structure,le poids des pipes,le poids des liquides à l intérieur des pipes l effet du séisme et le vent néanmoins un point m intrigue et j aimerai bien être éclairé sur ce joint est comment tenir compte de la pression dans les pipes surtout si le pipe présente des coudes. Merci pour toutes explications

BJR A TOUS.

1 - Pour calculer un PIPE-RACK , on doit tjrs tenir compte de ce qui suit

* - Prendre en compte les poids propre de la structure.

* - Prendre en compte le poids des tuyauteries ( pleine)

* - Prendre en compte les efforts de frottement des pipes sur les traverses du pipe-rack

( generalement cette force est egale a 0.3 x Poids de la ligne cad pipe plein), c'est une force horizontale orientée dans le sens du pipe lui meme , donc elle est susceptible de creer un moment de torsion sur la traverse , l'effet horizontale de ce type de force sera repris par des contreventement placés dans le sens longitudinal du pipe rack ( generalement on met un contreventement toutes les 6 travees de pipe rack).

*- Prendre en consideration les efforts d'ancrage du pipe sur la traverse ( generalement ces efforts sont donnés par l'ingenieur "PIPING" et dependent de la liaison entre le pipe et son support ( cad ancrage pipe sur traverse).

* - Prendre en consideration l'effet du vent sur le pipe rack ( sens transversale , prendre le cas d'une structure totelement ouverte).

* - Prendre en consideration l'effet du vent sur le pipe (prendre l'effet sur le plus grand diametre.

N.B , J'ai cru lire des pipe rack depassant une longueur totale de 100m , attention il faut prevoir des joints de dilataion.

En pratique en peut dedoubler les poteaux au niveau du joint , mais on peut aussi (cas tres courant) faire ce qui suit :

A l'endroit ou on veut mettre un joint , on peut les realiser grace a des tous "oblongs" au niveau de la jonctions traverse longitudinale avec poteau

Merci et A+

comment_67949

merci c'est enrichissant

seulement le cas de la pression du liquide rencontrant un coude comment le modeliser

BJRFARID , LA QUESTION LIEE AU FAIT DE LA PRESSION QU'EXERCE LE FLUIDE DANS LE PIPE EST UTILISEE JUSTE POUR LA DETERMINATION DE L'EPAISSEUR DU PIPE QUI ACHEMINE LE FLUIDE , ET CECI N'AURA PAS UNE INCIDENCE SUR LA STRUCTURE DU PIPE-RACK, D'AUTANT PLUS QUE CETTE PARTIE DE CALCUL TEL QUE :PRESSION DES FLUIDES DANS LE PIPEVITESSE D'ECOULEMENT , VARIATION DE TEMPERATURE , CHANGEMENT DE DIRECTION SONT PRIS EN COMPTE PAR L'INGENIEUR PIPING ET PAS PAR L'INGENIEUR STRUCTURE, AUSSI POUR CE TYPE DE CALCUL IL EXISTE DES METHODES PROPRES A CE DOMAINE AVEC BIEN DES SOFTWARE SPECIFIQUE A TITRE D'EXEMPLE ON PEUT CITER "CEASER"A+

comment_67956

merci mahdi

certes la pression determine l'epaisseur du pipe ,mais lorsque le pipe rencontre un coude ceci engendre une force resultante qui depend de l'angle du coude exemple pour un angle A la resultante R=p/2sinA/2,pour un coude en forme de"te" R=P

avec cette force resultante on determine la dimension de la butee en beton en plus de la poussee des terres pour equilibrer cette pression generalement c'est un cas qu'on rencontre en hydraulique pour des canalisations enterrees ou poses sur le sol,neaumoins dans le cas ou cette canalisation est supporte par des supports metalliques ceci sont assujetties a la meme resultante qui parfois sont d'une grandeur enorme tel qu'une pression de 20 bars par exemple ,et la c'est un cas qu'on ne peut laisser à l'ingenieur piping mais qui doit etre pris en charge aussi par un calculateur civil

salutations

  • 4 weeks later...
comment_68545

Bonjours a tous,

svp faut il prendre en charge les effets sismiques dans le dimensionnement et le calcul de résistance des pipes, et pipe rack ?

et en cas d'un séisme le déplacement des tuyaux dans pipes rack sont ils uniforme ou peuvent ils avoir des déplacement opposer?

je vous remercie d'avance.