Jump to content

Featured Replies

Posted
comment_81797

Bonjour, j'ai un projet à calculer actuellement et j'aurai besoin de quelques conseils.

Il s'agit d'un bâtiment standard mais avec une toiture en forme de voute.

Pour la modélisation sur robot pas de soucis, je divise ma voute en une succession de barre, mais ensuite pour le calcul des charges climatiques je dois procéder manuellement étant donné que robot ne prend pas en compte le calcul pour ce type de structure.

J'ai donc ensuite quelques doutes qu'en à ma bonne compréhension des différents cas de vents et de leur modélisation.

Si quelqu'un aurait un exemple déja réalisé afin de me guider ce serait parfait..

 

  • Author
comment_81925

Bonjour,

 

Le bâtiment est situé en Guadeloupe donc zone 5 et terrain de catégorie 0 (Mer ou zone côtière)

L'entraxe du portique est de 5m et j'ai également pris un coefficient de continuité en toiture de 1.132.

Le vent est calculé pour une hauteur égale a 7m (Faîtage = 7m; Sablière = 5m; Largeur portique = 20m)

Et oui je suis bien aux eurocodes (le nom des différents cas de vent peut être trompeur je sais, mais je ne savais pas trop comment les nommer sinon).

 

Merci de prendre de vôtre temps afin de me répondre.

Edited by Edwin35

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...