Jump to content
Posted
comment_81919

Bonjour,

 

Je me permet de vous contactez car je suis dans une impasse pour trouver une réponse à ma question.

 

Ma question concerne l'enrobage minimal Cmin,dur pour la classe d'exposition XA (qui regroupe les attaques chimiques) en béton armé. Elle est décrite dans l'EN 1992-1-1 section 4 tableau 4.1. Cette valeur de Cmin,dur est donnée en fonction des différentes classes structurales S1 à S6 décritent partie 4.4 tableau 4.4N pour les classes d’expositions X, XC, XD et XS. Mais ce tableau ne donne pas de valeur pour les classes d’expositions XF et XA.

 

Dans l'annexe national : NF EN 1992-1-1/NA dans la note sur le tableau 4.1 on peut voir que pour les classes d'expositions XF1 à XF4. La valeur de Cmin,dur est déterminée en prenant en compte les classes d'expositions concomitantes XC1 à XC4 et XD1 à XD3. L'annexe française de la norme NF EN 1992-1-1 précise comment tenir compte de cette concomitance de classe. Cependant il n'y a pas de tableau équivalent pour la classe d'expositon XA.

Le seul élément intéressant que j’ai trouvé était sur le site : http://www.ba-cortex.com/pages/cours/a3-ouvrages-et-environnement/a3.3-enrobage.php qui disait : « Pour les classes d'exposition XA1 à XA3, la valeur de Cmin,dur est aussi déterminée en prenant en compte les classes d'exposition concomitantes XC ou XD ».

 

Il existe un document spécifique au béton armée : la NF EN 206-1 avec un complément national qui décrit plus précisément la classe XA comme partie 4.1 en fin de tableau 1 et tableau 2. Mais ce document ne donne pas les valeurs de Cmin,dur.

 

Des précisions sont disponnibles sur la classe d'exposion XA dans : FD P 18-011 sur les environnements agressifs, mais il n'y a rien sur Cmin,dur.

 

Pour conclure la phrase du site bacortex me laisse pensait qu’il existe une façon d’interpréter le tableau 4.1 spécifique à la classe XF de la NF EN 1992-1-1/NA à la classe XA. Mais à l’heure actuelle je ne l’ai trouvé nul part.

 

Je vous remercie d’avance pour la réponse à mon problème.

 

Cordialement Romero Thomas.

  • Replies 4
  • Views 4.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • 5 years later...
comment_133873

Pour les classes d’expositions XF1, XF2, XF3 et XF4, la valeur de Cmin,dur est déterminée en prenant en compte les classes d’expositions concomitantes XC1 à XC4 et XD1 à XD3. Pour les classes d’exposition XA1 à XA3, la valeur de Cmin,dur est aussi déterminée en prenant en compte les classes d’exposition concomitantes XC ou XD.
 

Source :https://www.infociments.fr/sites/default/files/article/fichier/CT-T93.pdf

extrait cimbeton..jpg

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest