salam mes frères, mes sœurs:

 

Toujours avec notre structure R+26 pour laquelle j'ai déjà posté le sujet (aide) le 24/10/2013

j'ai terminé la modélisation graphique, le chargement statique, les masses et tous ce qu'il faut pour commencer l'analyse, ça ma donné comme résultats :

 

T1= 1.47 sec translation suivant XX

T2= 1.25 sec torsion autour de Z et c'est à mon avis étonnant

T3=1.03 sec translation suivant YY

 

à votre avis mes amis :

 

- est ce que le deuxième mode est logique sachant que notre structure est de forme orthogonale avec une excentricité max Xm-XR =15cm pour les deux direction? (Voir Modèle 01) 

 

- d'après les différentes variantes que j'ai conçu, la seule qui peut me donner deux modes fondamentaux de translation c'est laquelle où deux voiles centraux doivent etre supprimés pour le sens YY et les voiles des gaines d'ascenseur pour le sens XX (Voir Modèle 02) mais le problème c'est que ces voiles sont imposés architecturalement et qui ne doivent pas etre supprimés à cause de l'existence des gaines d'ascenseur(voir plan arch)

 

- j'ai un local technique au 5eme étage, l'ingenieur equipement nous a éxigé de prévoir des voile en BA pour les trois paroies du local et de la maçonnerie pour la quatrième (de la façade) est ce que je peux les prévoir seulement dans l'étage concerné sans etre continus jusqu'aux fondations avec des joints secs poteau-voile et avec une section min de 15 cm?

 

Modele 01.rar   Modele 2.rar   Plan arch.dwg

 

- vous trouvez ci-joint les deux Modèles 01 & 02  sur etabs 9.6.0 + plan arch

 

 

 

- j'attend votre avis et vos conseils mes amis

 

merci d'avance et salam

Modifié par ndine

  • Réponses 13
  • Vues 3.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour,   svp mes amis je suis toujours en attente de vos reponses, c'est tres urgents     merci d'avance

  • salam mon frère medeaing merci bcp c vraiment tres gentil de ta part, tu as pris mon sujet au serieux; j'ai résolu le promlème sans supprimer les gaines mais je suis toujours besoin de tes coseils et

  • salam mon ami medeaing merci bcp pour ces conseils et pour la proposition mais il ya toujours des contraintes 1.  les voiles des files A et I situant au milieux de la façade et que vous avez proposé

recommended_posts

comment_83080

السلام عليكم ,

 

Mr : Medeaing ( R )

 

1- Comment on prendre l'excentrement dans etabs par l'option  « assign / frame-line / ‘’insertion point’’ ».?

 

2- Pourquoi le RPA D'après vous à prohiber les planchers dalle et les planchers champignons.? est ce que ces planchers ne présentes  pas un diaphragme rigide et ne sont pas capable de transmettes les forces horizontales.

 

SALAM .

  • Auteur
comment_83087

salam mon ami rabi3 merci bcp pour ton aide j'ai telecharger les fichiers mais j'arrive pas à les ouvrir est ce que je peux avoir les deux proposition sous la version 9.6.0?

 

merci mon frère...........salam