Posted November 12, 201311 yr comment_82418 Bonjour, J'aimerais savoir si possible pourquoi on ajoute le coefficient 1.35 pour les charges permanentes??? Est-ce que cette pondération est du au aléas de la réalisation du bâtiment ou c'est juste un coefficient de sécurité??
June 20, 20177 yr comment_117646 Bonjour, Les coefficients de majoration à l'ELU ont le but de réduire le risque et la probabilité d'effondrement jusqu’à 10E-5, dans les règlements européennes on trouve une majoration de 35% pour les charges permanentes et 50% de les charges d'exploitation, et dans le règlement américain ACI-318 on trouve une majoration de 40% pour les charges permanentes et 60% de les charges d'exploitation. Ces coefficients sont déterminés par des études de probabilités et statistiques et aussi à partir de l’expérience acquise par les ingénieurs chargés des règlements de calcul et de conception. Cordialement.