comment_82568

Bonjour,

Salut les experts du domaine GC,j'ai une petite ambiguité concernant ce fameux effort tranchant à la base d'une structure.

Quant la condition du RPA99/2003 ne verifie pas ,c'est à dire (Vdyn inferieur à Vst),comment vous augmenter les efforts.

moi par exemple,je multiplie le coefficient résultat du 0.8Vs/Vd par la gravitation universelle "g" dans la case où on definie les forces sismique,E(Ex;Ey) selon le cas.

A vous l'honeur et merci.

 

comment_82576

bonjour,

 

l'article 4.36 du rpa est clair, si Vt <0.8V, il faudra augmenter les paramètres de la  réponse par 0.8V/Vt

 

je pense si tu va multiplier ce coefficient correcteur par g , tu trouve pas les mêmes résultats que ceux corrigés par le 0.8V/Vt

 

car je pense même le poids de la structure va changé

 

de toute façon tu peut tester

Join the conversation