Jump to content
Posted
comment_82633

Bonjour,

 

svp quelle est la tolérance max de la flèche d une poutre de 7.50 m (entre axes), vue qu4 après réalisation j ai trouvé une flèche de 2.5cm

est ce que c est tolérable ?

  • Replies 12
  • Views 2.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_82645

bonjour,

 

Pour ton cas, selon la réglementation, pour une poutre de porté supérieur à 5 m, la flèche admissible est la suivante:

 

5 mm +     L   =     5 mm +   7500 mm = 12.5 mm < 2.5 cm

            1000                       1000

 

Ce qui revient à dire que tu es hors tolérance.

comment_82817

bonjour,tout d'abord je te conseille de verifier aussi les armatures de cette poutre si ça tient ou pas  afin de pouvoir etre sur de la resistance(armatures de flexion et de cisaillement) et de la deformation de ta poutre afin de pouvoir  penser aux solutions a  entreprendre,car peut etre que ta poutre aussi a des problèmes  de resistance alors il est grand temp de faire cette verification là afin de penser aux solutions a entreprendre le plus vite que possible . et aussi une petite question de curiosité comment tu as procéde pour  confirmre que ta fleche est de 2,5cm  tu l'a mesuré avec quelle outils ou appareils et quel technique et quel mode  opératoire.

  • Author
comment_82909

bonjour,

 

c est juste après le décoffrage que j ai remarqué la courbure de la poutre ,et j ai pris les mesures de la face bas de la poutre par rapport au trais de niveau , alors j ai trouvé un abaissement de 2.5 cm au milieu de la poutre par rapport aux extrémités

voila

comment_82925

bonjour,alors dite nous la section de ta poute cad base ,hauteur,la charge qu'il doit supporter afin qu'on essaye de verufier si le 2,5cm que tu parle est vraiment la fleche de la poutre car la meilleure façon c'etait de mettre un capteur de deformation qui devra avoir le role de mésurer la deformation réelle de ta poutre puisque si c'est une deformation de 2,5cm après decoffrage ça sera dangereux au moment d'exploitation de la poutre puisque a mon avis le batiment n'est pas encore en phase d'exploitation je pense d'où il faudra bien calculer la deformation de ta poutre connaisant sa section,la charge qu'il supporte afin de verifier si le 2,5cm trouvé est reel car parfois il ya aussi le defaut des bois de coffrages qu'il ne faut pas simuler  a la deformation de la poutre

  • Expert
comment_82932

Bonsoir,

 

ben_13, vous avez décoffré la poutre à combien de temps après bétonnage ?  (age du béton ?).

(C'est possible que vous avez décoffré trop tôt..!)

 

Bien à vous

  • Author
comment_83005

bonjour,

_ en ce qui concerne la section de la poutre est 30X60 et de long 750 (entre axe), pour la charge , je n sais pas ( j ai pas fais l étude, je suis chargé de suivi uniquement), en tout cas c est un plancher a usage bureau

_Pour le décoffrage c est 3 semaines ( âge béton)

merci

comment_83006

bonjour,

_ en ce qui concerne la section de la poutre est 30X60 et de long 750 (entre axe), pour la charge , je n sais pas ( j ai pas fais l étude, je suis chargé de suivi uniquement), en tout cas c est un plancher a usage bureau

_Pour le décoffrage c est 3 semaines ( âge béton)

merci

 

bonjour,

Avez vous la contrainte caracteristique de votre beton ( 7 Jours ou autres) , cela peut avoir une influence sur votre poutre.

Ce que je crains c'est que deja vous avez relevé 2.5 cm de fleche juste apres decoffrage , alors plus tard (une fois le batiment en service on ne peut rien predire).

A+

  • Author
comment_83021

bonjour,

ce que je pense c est plutot un mauvé coffrache qui a causé tout ça ( l horizontalité de coffrage n été pas verifier) d ou courbure de cofrage au milieu de la poutre.

finalement la poutre a été coulé avec un coffrage déja felecher

Pour la contrainte caracteristique du béton , j ai paseu encore de resultat de prelevement

merci

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest