Aller au contenu
Posté(e)
comment_82664

Bonjour,

 

Pourquoi l'élancement lambda est limité à 35 dans robot structural dans le calcul d'un poteau en BA suivant BAEL ou EC2!!!!

J'ai parcourus ces normes et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ya un message d'erreur lorsque lamda est supérieur à35!!!

  • Réponses 5
  • Vues 4.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour,   a mon avis ,j'ai répondu à la question par rapport aux paramétrés fixée par l'utilisateur,    dans le réglages des paramètres, pour le calcul au feu , il ya deux options , option de cal

recommended_posts

comment_82666

bonjour,

 

le lambda est limité à 35 ,c'est dans le cas ou vous faite un calcul avec disposition au feu ,1/2h , 1h ect, avec disposition forfaite,

 

c'est vous consulté le dtu feu, vous verez qu'on peut employer des dispositions simples à condition qu'on dépassé pas lambda=35 , et le cas du calcul en compression simple , tout cela c'est dans le cas du bael

 

pour l'ec2, voir partie feu 

comment_82682

bonjour,

 

le lambda est limité à 35 ,c'est dans le cas ou vous faite un calcul avec disposition au feu ,1/2h , 1h ect, avec disposition forfaite,

 

c'est vous consulté le dtu feu, vous verez qu'on peut employer des dispositions simples à condition qu'on dépassé pas lambda=35 , et le cas du calcul en compression simple , tout cela c'est dans le cas du bael

 

pour l'ec2, voir partie feu 

Bjr

Je ne suis pas utilisateur de ROBOT , mais je ne veux pas croire que ce logiciel donne un message d'erreur quand la valeur de Lambda depasse 35  et ceci meme si on tient compte du feu.

Car cela voudra simplemet dire que robot ne peut pas traiter le cas de poteaux elancés !

Je suis sur qu'il doit y avoir un "truc" pour regler ce problème.

A+

bonjour,

comment_82685

bonjour,

 

a mon avis ,j'ai répondu à la question par rapport aux paramétrés fixée par l'utilisateur, 

 

dans le réglages des paramètres, pour le calcul au feu , il ya deux options , option de calcul:tenu au feu

 

-forfaitaire ( qui marche en fonction de degré au feu ,1/2h , 1h ect)

-calculé

dans le cas ou on coche forfaitaire , le logiciel essai de calculé suivant la paramètres fixé,

sinon on peut faire un calcul au feu en cochant calculé , ya même une note de calcul qui est bien faite,

 

ce qui faut savoir ,que dans le deuxième cas , on a un calcul normal avec un lambda donné , par contre c'est un calcul linéaire, dans le cas ou lamba > 70 , je juge qui faut vérifier la stabilité au flambement ,qu'on peut faire en modélisant la barre et faire un calcul non linéaire, 

tout cela reste mon avis bien sur

 

cordialement

  • Auteur
comment_82798

bonjour,

 

oui merci, votre réponse est juste!! c'est un paramétre de calcul forfaitaire pour le feu!!!

si on passe au calcul rigoureux on doit changer le paramétrage ! merci encore une fois de votre réponse!

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…