bonjour

lors de coulage de beton pour poteaux le macon na pas respecter la hauteur demande(-22) parappor a la hauteur demande

le bet propose de realisee des goussets pour rattraper le niv est ce que c l aseul solution

merci

 

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonsoir il y'a une seconde solution c'est de reprendre les poteaux   attention au ferraillage des goussets, ce dernier doit être ancré dans le poteau, sinon il est considéré comme une poutre élargi

recommended_posts

comment_83702

bonsoir

il y'a une seconde solution c'est de reprendre les poteaux

 

attention au ferraillage des goussets, ce dernier doit être ancré dans le poteau, sinon il est considéré comme une poutre élargie au niveau de poteau