Aller au contenu
Posté(e)
comment_83854

je suis un ingénieur débutant et je trouve des problèmes
s'il vous plaît, aidez moi   
j'ai batiment R+4 bloc barre zone I
j'ai des petits questions ....
1- les escaliers est ce que elles obligatoire de les modeliser avec les logiciels ??? et quand je l'ajoute il y a un torsion dans le 2eme mod ... j'ai ajouté des petits voiles ... est ce que elle bizzare ou non ??
2- quand je l'ajoute les petits voiles (4 voiles 1m de longueur )est ce que il faut changer le coefficient de comportement R et le coefficient de la période fondamentale CT ?? ( structure mixte ou portique autostable)
3- et le coefficient de la période fondamentale Ct quand je le choisé 0.01 (comme un structure mixte ) la periode T est tres faible (0.48 ) ????????
4- les murs ( les charges des murs ) est ce que il faut les modeliser avec (ex SAP ) .???...  
5- les plancher on peut les modeliser comme des nervures ou comme un dalle plein avec masse volumique egale a 0 (quel est le choix qui donne des resultat plus exacte) ???
6- les poteaux qui lié aux des voile ,les sollicitation qui va obtenu par le logiciel (sap 2000) elles plus élevé , elle est normal ou il y a quel que choose ???

  • Réponses 4
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • kingofnirvana
    kingofnirvana

    - c'est pas tout le monde qui modelise les escaliers, mais pour ma part je les modelise ! parceque ta modelisation doit etre le plus proche possible de la realité, et c'est la cage d'escalier qui caus

  • salam pour la modélisation du plancher corps creux tu peux utiliser un matériau de poids volumique zéro et la charger avec la valeur calculée, ou bien la modeliser avec un materiau et lui donne un ép

  • meci beaucoup .... mais il y a des problems ..... quand on prend en considération les charge des murs ..... les charges sont vas élevé ...et je trouve que la section des poteaux augment a 45x45 ( R+

recommended_posts

comment_83859

- c'est pas tout le monde qui modelise les escaliers, mais pour ma part je les modelise ! parceque ta modelisation doit etre le plus proche possible de la realité, et c'est la cage d'escalier qui cause la rotation c'est normale ! il faut revoire ta disposition des voile pour évité cette rotation...
- pour le coefficeint de comportement R=5, c'est une structure mixte ( voiel+portique)
pour ce qui reste je travail avec Robot, je conné rien au SAP, mais tu peux soit modelisé ton planché, soit calculé la charge et la chargé sur  les poutres principales .

comment_83862

salam

pour la modélisation du plancher corps creux tu peux utiliser un matériau de poids volumique zéro et la charger avec la valeur calculée, ou bien la modeliser avec un materiau et lui donne un épaisseur équivalent pour ta charge.

Mais en tou les cas, tu doit utiliser un élément membrane et n'est pas plaque ou coque,

  • Auteur
comment_83865

meci beaucoup ....

mais il y a des problems .....

quand on prend en considération les charge des murs ..... les charges sont vas élevé ...et je trouve que la section des poteaux augment a 45x45 ( R+4 bloc barre zone I ) ???????

est la verification de l'RPA Nd/fc28Br est ce que elle est obligatoire et Nd a l'etat accidental ou non accidental ?????

comment_83879

salam ;

1/ il préférable de modéliser les escalier afin tu donner un comportement réel de votre bâtiment ; c logique de voir un torsion dans les modes première , donc il y a lieu de prévoir des voiles.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…