Bonjour,

Conformément au DTU 13.3 on distingue:

-Type 1: dallage à usage industriel ou assimilé : épaisseur minimal =150 mm Amin = 0.4% dans chaque sens

-Type 2:dallage à usage autre qu'industriel : ép min=130 mm et Amin = 5 cm²/m par sens

-Type 3:dallage pour maisons individuelles : ép min = 120 mm et Amin = 0.2% 

 

Exemples : 

-Type 1 : ép= 200 mm armé avec 2 nappes de #T12 es=12.5 cm

-Type 2 : ép= 130 mm armé avec 1 nappe de #T10 es=14 cm

-Type 3 : ép= 120 mm armé avec 1 nappe de #T8 es=20 cm

 

pour les 2 premiers types le ferraillage me paraît relativement élevé sachant que c'est le ferraillage minimal. est ce que j'ai mal interprété les recommandations du DTU ?! 

 

 

  • Réponses 1
  • Vues 4.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Guillaume5967
    Guillaume5967

    Bonjour,   Vous avez bien interprété les DTU 0.4*h pour les dallage partie 1 mais cependant si vous justifier qu'avec les joint de fractionnement vous ne dépassez pas la contrainte en traction du bé

recommended_posts

comment_84553

Bonjour,

 

Vous avez bien interprété les DTU 0.4*h pour les dallage partie 1 mais cependant si vous justifier qu'avec les joint de fractionnement vous ne dépassez pas la contrainte en traction du béton vous pouvez uniquement mettre en place un treillis de conjugaison des panneaux. N'armez pas forcément toujours votre dallage au pourcentage minimal.

 

Attention au revêtement collé toutefois.

 

Bonne réception,

Guillaume,