Aller au contenu

entrepôt de stockage - dimensionnement dalle


moor

Messages recommandés

Bonsoir,

 

Nous avons considéré une surcharge d'exploitation Q , à l' ELS, de 2T/m² pour les dalles.(locaux de stockage)

 

Je voudrais savoir si le coefficient de majoration de la surcharge d'exploitation Q due aux charges roulantes pour le dimensionnement de mon porte à faux de 22 cm est le même que celui que l'on considère pour un dallage industriel ???

 

à l’état-limite ultime(gQ=1,5) :
Qr,u=1,5.ct .d.Qr=1,5Qr,ser

avec :

Les actions des charges roulantes sont affectées d’un coefficient de majoration dynamique d = 1,15

En l’absence de spécification, le coefficient pris en compte est celui des stockages courants : ct = 1,20

 

Conclusion :

à ELU, Q=1.5*1.2*1.15*2T/m² ????

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...