Nous avons considéré une surcharge d'exploitation Q , à l' ELS, de 2T/m² pour les dalles.(locaux de stockage)
Je voudrais savoir si le coefficient de majoration de la surcharge d'exploitation Q due aux charges roulantes pour le dimensionnement de mon porte à faux de 22 cm est le même que celui que l'on considère pour un dallage industriel ???
à l’état-limite ultime(gQ=1,5) :
Qr,u=1,5.ct .d.Qr=1,5Qr,ser
avec :
Les actions des charges roulantes sont affectées d’un coefficient de majoration dynamique d = 1,15
En l’absence de spécification, le coefficient pris en compte est celui des stockages courants : ct = 1,20
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonsoir,
Nous avons considéré une surcharge d'exploitation Q , à l' ELS, de 2T/m² pour les dalles.(locaux de stockage)
Je voudrais savoir si le coefficient de majoration de la surcharge d'exploitation Q due aux charges roulantes pour le dimensionnement de mon porte à faux de 22 cm est le même que celui que l'on considère pour un dallage industriel ???
avec :
Les actions des charges roulantes sont affectées d’un coefficient de majoration dynamique d = 1,15
En l’absence de spécification, le coefficient pris en compte est celui des stockages courants : ct = 1,20
Conclusion :
à ELU, Q=1.5*1.2*1.15*2T/m² ????