Bonjour, je cherche la méthode de calcul des semelles filantes croisées.
2ème question/
j'ai 3 blocs en R+4 séparés par joints, dont les les trames sont de l'ordre de 4.00m
le rapport géotechnique recommande un mode de fondation : semelles filantes.
-taux de travail du sol : 1bar
-profondeur min d'ancrage est 1.50m
-il signal qu'il y a présence d'eau à 4m
ma question:
est-ce que je peut éviter la solution de semelles filantes croisées et prévoir un Radier sachant que les réactions aux appuis au niveau des 3 blocs varient entre 600 et 1000 kn (sous la combinaison G+Q).
merci.....