posté par samir.56
Concernant le joint sismique entre deux bloc – art 5.8
dmin = 15 mm + (d1+d2) mm >=40mm
di = R.dek art. 4.4.3
dek selon les combinaison G+Q+E et G+Q+E – si je trempe s.v.p. dit le moi-
Supposant que nous avons une structure qui se déplace au sommet de 20 mm
On suppose que d1=d2
A cette effet d1=R.dek = 3.5*20=70 mm ( si R=5 c’est encore pire)
dmin = 15+(70+70) = 155 mm ?!
Je veux savoir es que ce que j’ai fait est juste ou non
et si c’est juste comment traite ce immense joint au niveau des plancher es que on le rempli avec du mortier – problème d’étanchéité même au niveau des étage-
Je reprend l'exemple de notre collegue IMHOTEP pour demander des explications sur deux points:
a) Dans le calcul de la dimmenssion du joint n'ya t'il pas un double emploi du coefficient de comportement R? on le trouve dans la formule de la force sismique F=ABDQW et d1=R.dek!?