Aller au contenu
Posté(e)
comment_85102

Bonjour,

Quelqu'un a une idée sur le fonctionnement parasismique des structure à ossature poteau-poutre en élévation (3 niveaux) et un sous sol (parking) en mur BA, les poteaux de façade ne descend pas jusqu'en fondation mais s’appuient  sur les mur de sous sol.

 

Comment se fait la transmission des efforts sismiques des poteaux vers mes murs? 

 

merci

 

 

  • Réponses 16
  • Vues 3.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour,   Pour vérifier la stabilité de chaque étage vis-à-vis des efforts sismiques :    identifier dans chaque étage les murs qui vont participer aux contreventement   calculer leur inerties.

recommended_posts

comment_85105

bonjour,

 

Les poteaux ne descendent pas au fondations ? Les armatures sont continues au droit du poteaux ?

Vous pouvez préciser, vous avez une semelle filante sous vos voiles ? c'est une structure rapportée ?

 

Cordialement

  • Auteur
comment_85107

bonjour,

 

Ci-joint un schéma "simple" de la structure, les voile de sous sol ne sont pas représentés, il y aura une semelle filante sous les voile en sous sol, et à partir du RDC la structure continue en poteau-poutre avec quelques voiles dans les angles du bâtiment (que j'ai demandé à l'archi en phase esquisse pour le contreventement-torsion) à l'intérieur du bâtiment il y a une cage d'ascenseur

 

Si vous avez besoin d'autres renseignements n'hésitez pas.

 

Cordialement

 

 

comment_85130

bonjour,

 

voir les cours de Mr MILAN ZACEk DE L ISAB DE MARSEILLE 

 

votre cas demande une analyse de conception selon les normes para sismique avec un calcul s il le faut du bras de levier  de torsion pour voir le comportement de la structure.

 

faut pas oublier aussi l interaction sol structure a prendre en charge, toutes cette analyse demande de s'appuyer sur des documents de génie para sismique 

 

cordialement

comment_85137

bonjour,

 

Vos poteaux semblent mixtes et je ne vois pas de poutres.

Il serait intéressant de vérifier si les murs dont vous disposez sont suffisants pour contreventer à eux seuls le bâtiment.

procédure de vérification :

  • isoler les tronçons de mur retenus
  • calculer les masses soumises au séisme par niveau
  • faire un calcul (manuel) rapide des efforts sismiques par niveau avec une méthode statique équivalente
  • se placer à la base du RDC et répartir l'effort tranchant global sur les murs retenus au prorata de leur inertie et en négligeant le moment de torsion s'il est faible
  • vérifier les murs les plus sollicités, taux de cisaillement, flexion composée

puis vous pourrez statuer sur l'opportunité de concevoir des portiques...

si vous avez des murs en Sous sol, il faudra aussi vérifier qu'ils pourront diffuser les efforts concentrés amenés par les murs du dessus.

 

salutations

  • Auteur
comment_85394

bonjour,

 

Merci nordin pour la référence,

 

GUISSET: merci pour votre réponse, une question sur le quatrième point de la procédure "se placer à la base du RDC et répartir l'effort tranchant global sur les murs retenus au prorata de leur inertie" quelle sera la hauteur du mur à prendre pour déterminer l'effort tranchant à la base (hauteur total du bâtiment ou la hauteur du RDC?)

 

Les poteaux sont effectivement mixtes, les poutres ne sont pas représenter sur le schéma mais il va bien y avoir des poutres (c'est un schéma d'architecte pour l'esquisse) 

 

Cordialement

comment_85487

bonjour,

 

Pour vérifier la stabilité de chaque étage vis-à-vis des efforts sismiques : 

 

identifier dans chaque étage les murs qui vont participer aux contreventement

 

calculer leur inerties.

 

pour chaque direction (x et y)  calculer le centre de torsion de torsion.

 

vérifier les conditions de stabilité (voir DTU) 

 

pour une analyse globale de la structure  voir les normes de construction parasismiques pour vérifier l'application des méthodes simplifier ou utiliser la méthode modale (vérifier la régularité en plan et en élévation).

 

ci-joint un fichier excel qui permet de calculer le centre de torsion pour une structures en voile

 

et le DTU de conception sismique

 

cordioalement 

 

 

 

 

 

 

 

  • Auteur
comment_85656

bonjour,

 

Merci GUISSET pour votre réponse et merci nordin pour les documents,

Je suis novice de le calcul sismique et c'est vrai que ce n'est pas évident..

 

Une autre question, est ce que la condition "poteau fort-poutre faible" est à respecter systématiquement dans le cas où les portique participent au contreventement?

 

Merci

comment_85678

bonjour,

 

oui, c'est un principe important dans le cadre du dimensionnement en capacité. Il s'agit d'éviter une ruine par instabilité d'ensemble suite à la création des rotules plastiques dans les montants.

 

salutations

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…