J'ai un bâtiment contreventé uniquement pas des voiles , et le plancher est entièrement en dalle pleine.

 

aprés modélisation , j'ai eu une période trés importante ( T= 1.71s ) pour un une hauteur de h=36.04m.

 

quéstions:

 

-est ce logique? ( moi je trouve que non, la dalle pleine est supposée la rigidifiée plus ).

 

- L'erreur pourrait étre ou? sachant que j'ai modélisé éxactement de la méme façon qu'un batimant en portique autostable  (contreventé par des voile et poteaux) avec plancher en corps creux.

 

- Quand je modélise une dalle en dalle pleine, le logiciel ( robot) prend t il en considération le ferraillage , et qu'elle pourcentage de ferraillage prend t il ? .

 

-Si le probléme ne vient pas de la modélisation, y a t il une façon d'interpréter ses résultats, et comment la régidifié si c'est le cas? 

 

- Aussi j'ai rencontré un probléme lors de l'encastrement des voiles, en sélectionnant les voiles , puis en voulant choisir "encastrement linéaire" , j'ai pas pus appuyer sur "appliquer".COMMENT faire ?

 

 

PS: 

dalle pleine ep = 22cm

voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement).

 

ci joint la disposition des voiles.

 

Trop de questions ? :(  je sais , mais j'ai vraiment besoin de réponse, je bloque complètement .merci pour vos réponses .

 

cordialement.

 

 

 

  • Réponses 44
  • Vues 11k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour, Vous dites ce qui suit :  dalle pleine ep = 22cm voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement).   En voyant votre m

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonjour, a mon avis c'est important 1.71 c'est on compare à la méthode emperique T=0.735s peut etre une erreur de modélisation   revoir ton modéle

  • bonjour,   la je refais le modelé ,mais en ajoutant des poutre noyées!   puisque c'est des bouts de voile ,faut il peut être un chaînage entre eux?   merci pour votre réponse

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_85229

bonjour,

 

 

Re bonjour cynda,

tu n'es pas oblige de vérifier la période lit l'article 4.3 méthode dynamique modale spectrale (RPA)

t'as un la somme des masses modales qui à depasse90%dans le 5eme mode dans (Ux. Uy) 

il te reste de vérifier l'effort normal réduit ,effets de la torsion accidentelle ,résultante des forces sismiques ,déplacements ....

a mon avis :)

je pense que méme si le taux de participation massique est vérifié, la vérification de la période fondamentale s'impose aussi, sinon comment dire si une structure est souple ou rigide.

quelqu’un d'autre pour affirmer ou nier cela ?  :mellow:

 

merciii  pour votre réponse  :D

Modifié par cynda

comment_85249

bonjour,

 

mais enfin que ce qu'on va choisir la première ou la second, mais les deux ont des inconvinients

y'a t-il une autre solution?

bonjour,

Quand j'ai ecris cela je pensais que le contreventement est fait en totalité par des voiles , et dans ce cas la dalle reposera sur les voiles ainsi que sur les linetaux des voiles (au dessus des ouvertures).

Mais dans le cs contraire (bout de voiles) alors on devrait mettre des poutres pour reprendre les dalles 

A+


bonjour,

 

 

 la vérification de la période fondamentale s'impose aussi, sinon comment dire si une structure est souple ou rigide.

quelqu’un d'autre pour affirmer ou nier cela ?  :mellow:

 

merciii  pour votre réponse  :D

 

La periode que tu auras trouve apres ton calcul dynamique , tu ne la compares pas avec les fameux 30% du RPA 

Mais pour dire que ton batiment est rigide il faut voir tes deplacements.

A+

comment_85253

bonjour,

 

C'est un avis que je donne. Je pense que le fait d'utiliser les bouts de voiles dans une structure pareille ne reflète pas la philosophie de la réglementation parasismique ( le fonctionnement des bouts de voiles ne remplace jamais le fonctionnement d'un voile ). Il est nécessaire d'utiliser des voiles ( avec ou sans ouvertures ) pour reprendre les forces sismiques comme cela a été proposé par Keraz.

Pour le contrôle de la période, avez vous utilisé la notion de diaphragme rigide? 

comment_85254

bonjour,

 

bein cynda , je suis de votre avis , la vérification de la période est une étape fondamentale du calcul et c'est une obligation à suivre , cependant je répète ce que j'ai proposé dans ma précédente intervention , il faut carrément opter pour des voiles entiers .... aussi es que vous avez introduit les bons paramètres à savoir le coeff de comportement , le facteur de qualité et l'excentrement.

comment_85255

bonjour,

 

mais pour opter totalement voiles entiers ou avec ouverture, il faut penser au coût, si on a des trames de cinq à six mètres il faut voir les conséquences

de mon point de vue il y'a une erreur dans la modélisation.

  • Auteur
comment_85265

bonjour,

 

mais pour opter totalement voiles entiers ou avec ouverture, il faut penser au coût, si on a des trames de cinq à six mètres il faut voir les conséquences

de mon point de vue il y'a une erreur dans la modélisation.

 

bonjour,

oui c'est possible  -_-  puisse que ça fais pas longtemps que je bosse sur robot,mais je trouve pas l’erreur .

 

Étapes de modélisation :

 

1-préférence de calcul .

 

2-axes

 

3-définir les cas de charges ( PP poid propre ,g charge permanente tel que G=PP+g , Q charge d’exploitation )

 

4-les combinaisons de chargement ( définir les cas modale et sismique avant bien évidement ) 

 

5-poutres de chaînage ( 20*22 ==> poutres noyés).

 

6-dalle pleine ( ep=22cm ).

 

7- voile ep = 25cm 

 

8- chargement :

       charge permanente : 

            plancher courant :g= 2.5kn/m²

            terrasse : g=4.47 kn/m²

charge d'éxploitation : 

            logement : 1.5kn/m²

            terrasse : 1 kn/m²

            bureau : 2.5kn/m²

            charge des murs éxtérieurs : 2.91Kn/m

            Charge acrotére : 1.98 Kn/m.

 

9- modélisation et chargement de l’escalier.

 

10-encastrement linéaire des voiles.

 

11-liaison rigide.

 

12-lancement du calcul .

 

je pense que c'est tout  :rolleyes: .merci de me montrer mes erreurs svp :) .

cordialement 


bonjour,

 

bein cynda , je suis de votre avis , la vérification de la période est une étape fondamentale du calcul et c'est une obligation à suivre , cependant je répète ce que j'ai proposé dans ma précédente intervention , il faut carrément opter pour des voiles entiers .... aussi es que vous avez introduit les bons paramètres à savoir le coeff de comportement , le facteur de qualité et l'excentrement.

 

bonjour,

vous pouvez voir ce que je vien de poster, disant que je débute sur robot,et méme dans le domaine prof donc j'ai vraiment besoin d'orientation.

merci pour votre réponse.


bonjour,

Quand j'ai ecris cela je pensais que le contreventement est fait en totalité par des voiles , et dans ce cas la dalle reposera sur les voiles ainsi que sur les linetaux des voiles (au dessus des ouvertures).

Mais dans le cs contraire (bout de voiles) alors on devrait mettre des poutres pour reprendre les dalles 

A+


 

La periode que tu auras trouve apres ton calcul dynamique , tu ne la compares pas avec les fameux 30% du RPA 

Mais pour dire que ton batiment est rigide il faut voir tes deplacements.

A+

je la compare a quoi alors ?

merci pour votre réponse  :) 


bonjour,

 

C'est un avis que je donne. Je pense que le fait d'utiliser les bouts de voiles dans une structure pareille ne reflète pas la philosophie de la réglementation parasismique ( le fonctionnement des bouts de voiles ne remplace jamais le fonctionnement d'un voile ). Il est nécessaire d'utiliser des voiles ( avec ou sans ouvertures ) pour reprendre les forces sismiques comme cela a été proposé par Keraz.

Pour le contrôle de la période, avez vous utilisé la notion de diaphragme rigide? 

oui vous avez pas tord ,ces bout de voiles vont a l'en contre de la philosophie du RPA, certe mais faut il toujours être conditionné par ça,

 

ce genre de structure a déjà été fais , en Algérie, avec des structure plus importante que celle la.

 

donc c 'est soit ma modélisation qui est faussé ,ou j'ai négligé un paramètre soit dans mes données ou interprétation des résultats.

 

je pence que la notion de diaphragme rigide s'introduit dans robot a l'aide de la liaison rigide ( en sélectionnant le nœud maître et les nœuds escalve).

 

merci pour votre réponse  ^_^

comment_85330

Bonjour,

 

aucune RÉPONSE??? aucune suggestion!!!    :unsure:  :unsure:  :unsure:  :unsure: 

 

bonne journée à tous .

 

bonjour,

Desole CYNDA , je n'utilise pas ROBOT.

A+

  • Auteur
comment_85367

bonjour,

Desole CYNDA , je n'utilise pas ROBOT.

A+

 

bonjour,

je vous remercie beaucoup de votre réponse  :) .

je vous souhaite une éxcellente journée Keraz


bonjour,

 

mais pour opter totalement voiles entiers ou avec ouverture, il faut penser au coût, si on a des trames de cinq à six mètres il faut voir les conséquences

de mon point de vue il y'a une erreur dans la modélisation

Une réponse de abdeslam-brahim  -_- ?

je vous souhaite une bonne journée

  • Auteur
comment_85449

Bonsoir;

Aucune réponse depuis l'autre fois  :( .

 

j'ai une question, est ce que le faite de modéliser le voile en deux partie est correcte?

 

je m’explique  -_- .

 

dans le cas d'une structure avec voile seulement ( sans poteaux) puis je modéliser le voile = voile + 2 potelet de (25*25)?

 

bonne aprés midi. :D 

 

 