bonjour,

 

Pour la modélisation d'une structure BA sous ROBOT, Es qu'il est nécessaire de définir un excentrement entre les poutres et la dalle lors de la présence des efforts horizontaux (sismiques)??
 

Merci d'avance pour votre réponse. 

Modifié par engenheiro

  • Réponses 2
  • Vues 2.2 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour,   Un diaphragme rigide permet les déplacements horizontaux. Si vous avez défini un excentrement à votre poutre, vous aurez un moment dû à cet excentrement ( My = Fx . e ) qui se rajoute à v

Messages recommandés

Posté(e)
comment_85226

bonjour,

 

A mon avis ça sert à rien de définir un excentrement entre les poutres

sachant que les hypothèses de calcul on prend le plancher comme un diaphragme rigide

et sous charge horizontale même si ont affecte cet excentrement le résultat ne change pas.

Posté(e)
  • Auteur
comment_85239

bonjour,

 

Un diaphragme rigide permet les déplacements horizontaux. Si vous avez défini un excentrement à votre poutre, vous aurez un moment dû à cet excentrement ( My = Fx . e ) qui se rajoute à votre moment fléchissant.