mon ami dans le cas d'une construction soumis ouvert ... tu peux calculer les actions de deux cas qui sont (le cas d construction ouvert et le cas d construction ferme) après tu peux faire interpolati
-
bonsoir, Si tu es encore interessé voici un document qui explique comment on fait l'etude du vent d'un hangar avec un exemple d'application [attachment=6812:6- Etude au vent.pdf] et bn courage
-
le document n'existe plus. Pouvez vous le publier ? merci
Bonjour,
j'ai un hangar partiellement ouvert et pour le calcul des actions interieures du vent j'ai pas bien compris l'article NV.65 , art. 2,144) qui dit que la première interpolation doit se faire entre des actions de meme signe
quelqu'un peut il m expliquer d avantage cet article
Merci