comment_85810

Bonjour,

 

Est ce que le recours à des coupleurs résout  ce genre de problème (longueur 130 m; mise en tension d'un seul coté) ?

Comment utiliser le programme PSIDP du SETRA pour qu'il tienne compte des coupleurs ?

Quels sont les inconvénients liés à l'utilisation des coupleurs ?

Peut on mettre les coupleurs sur la même abscisse (au milieu par exemple) ?

Quelles sont les vérifications nécessaires suite à utilisation des coupleurs ?

Merci

  • Expert
comment_85915

Bonjour,

Le logiciel PSIDP ne permet pas la prise en compte des coupleurs.

Le logiciel ST1 le permet mais il ne dimensionne pas, le cablage doit être défini au préalable.

Vous ne pouvez pas avoir tous les câbles couplés dans la même section et la section à retenir se situe vers 0.2L (zône de moment nul)

Je vous conseille de prendre contact avec le gestionnaire du dossier PSIDN au SETRA

  • Author
comment_85922

 Bonjour,

 

 

Bonjour,

Le logiciel PSIDP ne permet pas la prise en compte des coupleurs.

Le logiciel ST1 le permet mais il ne dimensionne pas, le cablage doit être défini au préalable.

Vous ne pouvez pas avoir tous les câbles couplés dans la même section et la section à retenir se situe vers 0.2L (zône de moment nul)

Je vous conseille de prendre contact avec le gestionnaire du dossier PSIDN au SETRA

 

 

 

Pourquoi PSIDN ? Est ce que le programme PSIDN permet la prise en compte des coupleurs ?  