C'est un escalier utilisé surtout pour les réglages et la maintenance des machines situées au plancher 20m plus haut il sera utilisé de temps en temps donc j'ai pensé à la norme machine mais dans le cahier des charges il est indiqué qu'il doit être conforme au code du travail. Je tiens d'ailleurs la largeur de 90 cm du très bon site sécurité que je connaissais dejà. Je ne crois pas que l'on puisse la réduire , qu'en pense tu ?

Qu'est ce qui prime ? la norme machine assez souple et pas très claire sur ce type d'escalier (entre 70 et 90 cm) ou le code du travail qui impose 1 UP de 90cm ? pour moi c'est plus défavorable en l’occurrence le code du travail.

 

Au sujet des garde-corps rien en particulier , mais si c'est un hélico , il y en aura juste un (au lieu de 2 pour un droit).

Merci encore , je tacherais te poster un plan demain aussi

 

 

comment_86053

C'est un escalier utilisé surtout pour les réglages et la maintenance des machines situées au plancher 20m plus haut il sera utilisé de temps en temps donc j'ai pensé à la norme machine mais dans le cahier des charges il est indiqué qu'il doit être conforme au code du travail. Je tiens d'ailleurs la largeur de 90 cm du très bon site sécurité que je connaissais dejà. Je ne crois pas que l'on puisse la réduire , qu'en pense tu ?

Qu'est ce qui prime ? la norme machine assez souple et pas très claire sur ce type d'escalier (entre 70 et 90 cm) ou le code du travail qui impose 1 UP de 90cm ? pour moi c'est plus défavorable en l’occurrence le code du travail.

 

Au sujet des garde-corps rien en particulier , mais si c'est un hélico , il y en aura juste un (au lieu de 2 pour un droit).

Merci encore , je tacherais te poster un plan demain aussi

comment_86059

C'est un escalier utilisé surtout pour les réglages et la maintenance des machines situées au plancher 20m plus haut il sera utilisé de temps en temps donc j'ai pensé à la norme machine mais dans le cahier des charges il est indiqué qu'il doit être conforme au code du travail. Je tiens d'ailleurs la largeur de 90 cm du très bon site sécurité que je connaissais dejà. Je ne crois pas que l'on puisse la réduire , qu'en pense tu ?

Qu'est ce qui prime ? la norme machine assez souple et pas très claire sur ce type d'escalier (entre 70 et 90 cm) ou le code du travail qui impose 1 UP de 90cm ? pour moi c'est plus défavorable en l’occurrence le code du travail.

 

Au sujet des garde-corps rien en particulier , mais si c'est un hélico , il y en aura juste un (au lieu de 2 pour un droit).

Merci encore , je tacherais te poster un plan demain aussi

comment_86060

C'est un escalier utilisé surtout pour les réglages et la maintenance des machines situées au plancher 20m plus haut il sera utilisé de temps en temps donc j'ai pensé à la norme machine mais dans le cahier des charges il est indiqué qu'il doit être conforme au code du travail. Je tiens d'ailleurs la largeur de 90 cm du très bon site sécurité que je connaissais dejà. Je ne crois pas que l'on puisse la réduire , qu'en pense tu ?

Qu'est ce qui prime ? la norme machine assez souple et pas très claire sur ce type d'escalier (entre 70 et 90 cm) ou le code du travail qui impose 1 UP de 90cm ? pour moi c'est plus défavorable en l’occurrence le code du travail.

 

Au sujet des garde-corps rien en particulier , mais si c'est un hélico , il y en aura juste un (au lieu de 2 pour un droit).

Merci encore , je tacherais te poster un plan demain aussi