Salut,

 

Pour moi il faut plutôt calculer la paroi périphérique individuellement comme la norme le stipule "EC7 - soutènement" ( modèle MISS et/ou MEL ) pour la phase provisoire et ensuite pour la phase définitive on peut modéliser éventuellement la paroi avec le reste du projet.

 

Mais attention à la phase provisoire qui est plus contraignante que la phase définitive.

 

@+

  • Author
comment_86327

bonjour,

 

d'accords Abdeslam merci, mais comment tu prends les abscisses dans les lignes de constructions en signe - ou en signe +

et pour la poussée des terres tu l'a prise statique ou dynamique (quel formule s'il te plais)

 

Cordialement

comment_86329

bonjour,

 

la cotation n'a pas de sens soit + ou -

 

personnellement je prends comme il y'a sur plan

 

pour le chargement tu peut le mettre soit tu calcul la poussée de sol est t'injecte le résultat

ou directement par le logiciel avec les hauteurs et la nature de sol

 

voir la capture

 

[attachment=5471:sososol.jpg]