Aller au contenu
Posté(e)
comment_86316

salam 3likoum

SVP, est ce que c'est obligatoire de met des voiles de contreventement en zone de sismicité négligeable (zone 0), pour un bloc composer de: entre-sol+RDC+3étages H=20.00m

 

  • Réponses 12
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour, l'excitation du vent et à la différence de celle du séisme n'est pas périodique ou pseudo périodique, alors ça n'a aucun sens de parler la période fondamentale de la structure. par contre il

  • Salam En zone 0 comme vous dites , vous n'etes pas du tout obliger d'utiliser des voiles de contreventement , d'ailleurs vous n'allez pas appliquer la reglementation RPA , (ne pas oublier de faire un

  • Bonjour,   Les voiles de contreventement sont utilisés pour résister aux efforts des forces horizontales que ce soit séisme ou vent, pour votre cas il faut insérer dans vos calculs la force du vent

recommended_posts

comment_86319

salam 3likoum

SVP, est ce que c'est obligatoire de met des voiles de contreventement en zone de sismicité négligeable (zone 0), pour un bloc composer de: entre-sol+RDC+3étages H=20.00m

Salam

En zone 0 comme vous dites , vous n'etes pas du tout obliger d'utiliser des voiles de contreventement , d'ailleurs vous n'allez pas appliquer la reglementation RPA , (ne pas oublier de faire un calcul au vent (eventuellement un calcul a la temperature).

A+

comment_86320

Bonjour,

 

Les voiles de contreventement sont utilisés pour résister aux efforts des forces horizontales que ce soit séisme ou vent, pour votre cas il faut insérer dans vos calculs la force du vent (les règles neige et vent, RNV 99) ou un autre reglement.

 

Cordialement  

Modifié par kharasana

comment_86326

bonjour,

merci pour votre repenses, après l'application des charges du vent est ce que en a besoin de vérifier la période de la structure, si : Tcalcul  > TRPA,

est ce que dans ce cas les voiles sont nécessaire?

MERCI. 

  • Auteur
comment_86330

bonjour,

 

merci pour votre repenses, après l'applications des charges du vent est ce que la vérification de la période est nécessaire Tcalcul > TRPA, et dans ce cas les voiles sont nécessaire ou bien non?

Merci en avance.

comment_86335

bonjour,

Vous n'avez pas à vous soucier du règlement parasismique rpa2003, pour votre cas structure en béton armé de 20 m de hauteur, utilisez uniquement le règlement béton armé.

comment_86337

bonjour,

l'excitation du vent et à la différence de celle du séisme n'est pas périodique ou pseudo périodique, alors ça n'a aucun sens de parler la période fondamentale de la structure. par contre il faut limiter le déplacement du bâtiment sous l'effet du vent. alors tu modélise ton bâtiment uniquement avec des poteaux poutres (contreventement par portique) et si ton déplacement est bon (<déplacement limite) alors tu n'as pas besoin de prévoir des voiles.

Modifié par ucefelmir

comment_86362

bonjour,

 

merci pour votre repenses, après l'applications des charges du vent est ce que la vérification de la période est nécessaire Tcalcul > TRPA, et dans ce cas les voiles sont nécessaire ou bien non?

Merci en avance.

bonjour,

Dans ton cas de batiment et pour faire simple on dira ceci " OUBLIES LE RPA "

A+

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…