bonjour, Je ne vois pas l'inconvénient de joindre une poutre à un poteau BA, il faudra bien dimensionner la section du poteau( section poteau sup à la section du profilé) pour mieux ancrer la platine
-
bonjour,
-
bonjour, voici la photo de ces détails image réelle qu' on a réalisé pour le projet des palais de congrès de l'Union africaine pour la grande salle de conference de 2500 places. moi meme je suis là s
Bonjour,
voila est ce que c'est faisable le fait de joindre une poutre IPE à un poteau BA???
meme question poutre en BA et une poutre IPE?
merci pour votre aide .