Bonjour,

 

Je cherche à calculer le ferraillage d'une fondation en anneau d'un bac de stockage d'eau incendie, de diamètre 6m, d'hauteur 4m et de capacité 100 m3.

 

j'ai vérifié les dimansions de la fondation ainsi qu'aux contraintes. (le bac est simplement posé sur l'anneau, sans ancrage).

 

maintenant, je suis bloquée dans le calcul de ferraillage sad.png

 

quelqu'un pourra m'aider svp? quels sont les étapes à suivres pour le calcul? y a t il quelques choses d'analogie (note de calcul, explications, pfe...) que je peux suivre?

 

Merci d'avance

  • Réponses 10
  • Vues 2.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_86522

bonjour,

 

Merci KARIMTCA, j'ai vu le sujet, mais j'ai pas trouvé une explication détaillée sur les étapes de calcul de ferraillage, ni les formules nécessaires. J'en ai besoin.

Merci

  • Auteur
comment_86538

bonjour,

 

Y-a t il selon les normes, une distance minimale d'ancrage de l'anneau dans le sol (avant même de procéder au calcul par rapport au Sigma sol)?

 

Quelqu'un pourrait me répondre SVP

comment_86640

Bonsoir, 

 

Pourquoi personne ne me répond ?!!

 

Pour ce genre de questions, ce n'est pas la première fois qu'on le remarque sur ce forum. Ci-joint le lien d'une réponse de Admin:

http://www.civilmania.com/forum/topic/15005-personne-ne-me-repond-c%E2%80%99est-un-scandale/

 

 

bonjour,

 

Y-a t il selon les normes, une distance minimale d'ancrage de l'anneau dans le sol (avant même de procéder au calcul par rapport au Sigma sol)?

 

Quelqu'un pourrait me répondre SVP

 

Je ne sais pas s'il y a une distance minimale, mais ce que je peux dire, c'est que dans certains pays comme la France on parle de la profondeur hors gel et qui varie suivant les régions. Dans les pays chauds cette profondeur n'est pas nécessaire. Mais le géotechnicien peut nous donner une valeur de contrainte admissible du sol (par exemple) à une profondeur donnée.

 

 

 

 

 

 

bonjour,

 

est ce que je dois utiliser la formule:

 

As= (0.8 Alfa b.d.fbc)/ sigma s?!!

 

Je vous ai donné un lien d'une discussion précédente sur les réservoirs, il y a même un exemple de réservoir pour incendie, et d'autres documents intéressants, je vous invite d'abord à les ouvrir et y jeter un coup d' œil.

 

Cordialement.

comment_86900

Bonjour,

 

Je ne suis pas un spécialiste des fondations, mais j'ai les remarques suivantes  :

- sigma admissible du sol de 30 t/m2 = 3 Kg/cm2 donné dans votre note est trop grande !!! 

- Pour ce que vous appelez radier ( dalle sur sol) liaisonné avec la semelle annulaire, on lui préfère en général une sorte de dalle en bitume de ±10cm, mais qui doit être posée sur sol bien compacté.

- le niveau de votre anneau (toc:top of concrete) doit dépasser de min ±20 à 30 cm le niveau du sol. 

- Pour les cerces (armatures longitudinales) sont dimensionnées avec la force radiale (voir le fichier excell que keraz a posté).

 

Cordialement

Modifié par KARIMTCA

  • 2 mois après...
  • Auteur
comment_90866

Bonjour,

 

J'ai réalisé une note de calcul de dimensionnement de fondation en anneau (pas encore approuvée par le bureau de controle) et je veux la partager avec vous ^_^

 

PS: pour la distance d'ancrage, est ce qu'il y a une norme ou reglementation qui m'oblige à prendre une distance de 50cm?!! (pourquoi pas 10 cm par example)!

 

merci

  • Auteur
comment_90888

bonjour,

 

est ce qu'il y a des commentaires ou des remarques concernant cette note de calcul?

 

et maintenant je cherche à calculer la fondation d'un bac ancré avec des boulons.

 

Qui peut m'aider SVP?!!

 

merci d'avance