    bonsoir tu peux calculer ton epaisseur en faisant un predimensionnement baser sur les condtions du poinconnement connaisant le type de ton beton par ex C25 ,cad fcj=25 Mpa=250 daN/cm2,la contrainte li

recommended_posts

comment_86882

bonsoir tu peux calculer ton epaisseur en faisant un predimensionnement baser sur les condtions du poinconnement connaisant le type de ton beton par ex C25 ,cad fcj=25 Mpa=250 daN/cm2,la contrainte limite de poinconnement sera de 0,045 fcj/1,5=7,5 daN/cm2 et que cette contrainte doit etre superieure a (P/HxUc) avec P= charge concentree au droit du poteau cad charge totale sur le poteau de fondation,H=epaisseur du radier,Uc=perimetre dimpact de la charge  si le poteau est carree de dimension a=b on a

Uc=(a+H)x4 ,dou  avec la relation de la resistance au poinconnement tu auras une equation du second degre en H a resoudre  et tu calculera ta hauteur