Bonjour,
Je viens solliciter votre aide car je dois calculer une dalle basse RdC avec un porte à faux de 1 m. Il s'agit d'un bâtiment de trois étages et à l'extrémité de cette dalle ce trouve un mur qui plombe sur tous les étages.
Mon problème est le suivant: après calcul sur arche ossature à l'EC 2, j'obtiens une flèche de cm. Comment puis-je réduire cette flèche afin de respecter la limitation L/250 pour les consoles ? (ma dalle fait déjà 25 cm).
On me demande également de vérifier la section maximale d'aciers autorisée selon l'EC2 dans une dalle d'épaisseur 25 cm, où puis-je trouver ce renseignement ?
Merci par avance pour vos réponses et désolé pour les fautes d'orthographe.
Cordialement,
Niko