Sanae RA 3 posts
-
scorpion 2 posts
-
Bisudi Bazola Aimé 2 posts
-
KHETT@B 1 post
Popular Days
Most Popular Posts
-
bonjour, Pour un bi-poutre mixte de portée 60 m, je vous conseille ce qui suit : Hauteur poutre : L/22 = 275 cm Largeur semelle inferieure = 800 mm Largeur semelle superieure = 600 mm pour les
-
bonjour, sa depend puisque le choix de type de pont depend de la notion de l economie puisque on definit par exemple la notion de la portee isostatique economique cad consiste a repondre a la questi
-
bonjour Monsieur SANAE FIRDAWS, je vous repond par rapport à votre préocupation suite au message que vous m'aviez envoyé et afin que les autres en profite aussi et participe aussi en donnant leur poi
Bonjour,
j'aimerais savoir les règles de prédimensionnement d'un pont bipoutre en acier ?
quels sont les types de profilés utilisés dans ce genre d'ouvrage ?
Merci.