Oui, et ils deviennent ainsi des poutres supportant le vide sanitaire devenu un plancher.

 

Mais il peut quelquefois s' avérer nécessaire d' ajouter des longrines au niveau des semelles si la hauteur du v.s. est importante par rapport au T.N.

comment_87638

Salam; 

 -Si le sous sol est accessible,vous êtes obligé de mettre un plancher au dessus,c-à-d un plancher avec des poutres porteuses et non porteuses...alors,ces poutres remplacent les longrines...mais généralement en Algérie et dans une zone de forte sismicité en prévoit un voile périphérique qui ceinture la structure,pour éviter tous problème des éléments courts..et aussi pour assurer le bon encastrement du bâtis.

  • Auteur
comment_87649

bonjour,

 

le vide sanitaire n'est pas accessible (h= 57m)

donc j'ai fait une dalle flottante avec des longrine de 30x40 cm et et une dalle pleine au niveau  de RDC  avec des poutres es que c'est juste . 