- Réponses 44
- Vues 28.1k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
Civil Engineer007 16 messages
-
christykep 10 messages
-
ucefelmir 10 messages
-
Inouss 3 messages
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, sont ils des erreurs ou des avertissements?
-
bonjour, Je travaille moi aussi avec Arche et personnellement je ne prend pas en compte ce type d'avertissement qui surdimensionne inutilement les éléments de la structure surtout les dalles
-
bonjour, le voila : elmir.ehtp@gmail.com
Bonjour,
svp comment contourner ces erreur sur Arche ?
Etage n° 1
- Dalle n° 94 (Etage n° 1) :
L'épaisseur imposée pour cette dalle est inférieure à
l'épaisseur de référence
Dimensions de référence :
e = 0.14 m R = 4.00 kg/m2
- Poutre n° 95 (Etage n° 1) :
Une des valeurs imposées est inférieure ou supérieure
aux extréma définis dans le module 'Abaques'
Dimensions de référence :
h = 0.36 m b = 0.12 m R = 2.60 kg/ml
- Poteau n° 180 (Etage n° 1) :
Ce poteau subit une pression en tête supérieure à 100 Bar
Dimensions de référence :
a = 1.08 m R = 14.17 kg/ml