Aller au contenu
Posté(e)
comment_87879

Bonjour,

 

J'ai un mur de façade composé d'une brique de 11 cm d'un vide de 4 cm et d'un voile de 18 cm sur les plans architectes.

Cependant apres calcul, mon voile doit faire 20 cm d'epaisseur pour respecter EC8 (logiciel utilisé ARCHE OSSATURE 2014).

 

Ma question est la suivante, est il possible de reduire ce vide d'air à 2 cm en respectant l' EC8 et l'EC2 ?

 

Merci

  • Réponses 1
  • Vues 941
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_87941

bonjour,

 

L'EC8 et l'EC2 sont des normes de calcul des structures, elles ne s'occupent ni de thermique, ni d'acoustique...

Donc pour répondre à votre question : oui, mais voyez si par ailleurs c'est convenable...

 

Salutations

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…