Posted April 11, 201410 yr comment_88252 Bonjour, j'ai une structure ou il ya un console de trois coté comme indiqué dans le fichier ci-joint je obligé de supprimé le poteau 2c dans l'etage et creer un poteau 1c et des poteaux sur la ligne D pour les cloisons exterieurs. je veux savoir c'est possible la conception surtout que l'architecte il veux console de trois coté. merci pour vos reponses
April 12, 201410 yr comment_88269 bonjour, Bon c'est faisable mais si tu es dans une zone sismique vous risquez d'avoir une déformation importante ! D'autre part si vous avez un nombre important d'étages vous risquez d'avoir des poutres consoles avec une retombé énorme. entre la file C et D qu'est ce que vous avez comme locaux ?
April 12, 201410 yr Author comment_88270 bonjour, il y a deux étages seulement R+2, en fait la dalle en console et les poutres dans les consoles sont des raidisseurs.en fait le poteau de 1-C qui va être créer et va et prend de charges de dalle en haut dans le 1 er et 2 etage .
April 12, 201410 yr comment_88280 bonsoir,je n'ai pas bien compris ton inquiétude mais à mon avis remet la poutre parallèle à l'axe 2 de Rdc c'est à dire la poutre P1 ,remet ça aussi à l'étage et faite continuer les poteaux 2C et 2B à l'étage aussi,je ne sais pas si tu utilise quelle type de plancher dalle pleine ou corps creux. en continuant avec les poteaux 2C et 2B ces poteaux ferons l'affaire sur tes consoles sur les 3 cotés surtout que ne mesure seulement 1,80m au maximum et ensuite tes poteaux 1D,3D,4D sont des poteaux pour des raisons constructives,ils peuvent avoir une section de 20x20 et en plus ne derangera pas vraiment ton porte à faux car dans ta descente des charges,l'effort concentré qui sollicitera tes consoles seront constitué que du poids propre des poteaux et la marçonnerie surtout que c'est seulement 2 étage,je répète en évaluant les charges ne fait pas la descentes des charges sur ces poteaux(1D,3D,4D). a+
April 12, 201410 yr Author comment_88282 bonjour, le problème que les deux poteaux 2C et 2B seront éliminés dans l’étage contrainte d’architecture et le plancher en dalle pleine autrement les 2c et 2b seront supprimés à l'etage et un poteau 1c sera crée à l’étage .et mon inquiétude le panneau de la dalle en étage 1B, 1C, 3B et 3C sera calculé comme etant appyé sur 4 appuis et il est impossible de continuer les poteaux 2c et 2b en etage
April 26, 201410 yr Author comment_88832 j'ai le calcul, j'ai trouvé une densité enorme d'armature au niveau de console supportant les deux poteaux. est ce qu'il ya une solution ou je suis obligé de continuer les poteaux de RDC aux etages