Posted April 13, 201410 yr comment_88300 bonjour, Dans le cas de ségrégation dans un poteau ( la photo ci dessous ) , pouvais je connaitre les causes de ce phénomène et quelques solutions. Merci
April 13, 201410 yr comment_88308 bonjour,Généralement le problème de ségrégation provient lors d'une mauvaise vibration, et lorsqu'on ne respecte pas la formulation du béton et donc un surdosage en gravier par rapport aux autres ingrédients!! dans votre poteau je voie que c'est une ségrégation superficielle c'est pas méchant je te conseille dorénavant d'utiliser un l'huile de décoffrage et d'arroser bien ton coffrage avant coulage et bien sure vibrer bien ok!!
April 13, 201410 yr comment_88310 bonjour, Ségrégation de surface apparament. Mais le plus grave, il semble que les aciers des cadres sont apparents. Donc, enrobage insuffisant, et c' est plus grave.
April 13, 201410 yr comment_88320 bonjour, d'apres mon humble et modeste experience, là il s agit d'une segrégation causée par ce sui suit: 1 - mauvais coffrage et mauvaise mise en oeuvre du beton 2- excé d'eau de gachage 3- decoffrage précosse
April 14, 201410 yr comment_88341 bonjour, J'ajoute ma pierre à l'édifice : Hypothèse A 1) premières gachées étaient très fermes. 2) pas ou très peu de vibration. 3) gachées suivantes de consistance normale. 4) pas ou très peu de vibration. 5) la laitance s'est incrusté à travers les énormes vides du béton ferme. Hypothèse B 1) béton trop ferme et pas ou très peu vibré 2) après une vibration (essais de vibration?) le coffrage a gonflé et la laitance a coulé dans l'espace ouvert (plaque de ciment très fines assez éloignées du volume principal de béton) A+ A+
August 10, 201410 yr comment_92526 bonjour, Je voie que cette ségrégation due au :1-mal vibration.2- et de coffrage non soignait .et comme les cadres sont apparues je te conseille d'abord de voire la résistance de pot si elle est dans les normes , colmaté les vide à l'aide d'un Gachet bien dosé et n'oublier pas de récupérer l'enrobage. la prochaine fois être bien contrôler avant le coulage ton coffrage et au moment de coulage la méthode d'utilisation de vibreur, car cette ségrégation due, lorsqu' il avait laissé le vibreur dans la zone endommagée et aussi n'oublier pas au moment du coulage de diviser le pot en trois sections chaque une vibrée par l’enfoncement de vibreur avec vitesse moyenne puis en levé le et répété pour trois fois:1 au milieu et 2 en extrémités .et nchallah tu n'auras pas de ségrégation. Aussi j’ai vu que l'espacement entre les cadres n'était pas respecté.
bonjour,
Dans le cas de ségrégation dans un poteau ( la photo ci dessous ) , pouvais je connaitre les causes de ce phénomène et quelques solutions.
Merci