Bonjour,

 

Je travaille sur un batiment industriel, et doit vérifier que les hypothèses de dimensionnement d'une passerelle sont correctes.

 

Pour faire simple, le fournisseur de l'équipement rejette notre projet de passerelle qui est completement surdimensionné selon lui, et clash avec pas mal de piquages etc. 

 

La passerelle est concue selon ISO 14122 avec une charge d'exploitation de 250 kg/m2.

 

Pouvez vous me confirmer que lors du dimensionnement, la charge de 250 kg/m2 doit être appliquée uniformément à l'ensemble de la surface de la passerelle? C'est à dire que sur une passerelle de 120 m2, une charge de 120 x 250 kg/m2= 30 tonnes doit être distribuée sur les appuis de la passerelle, en plus de son poids propre, du caillebotis, des garde-corps etc.

 

Merci par avance,

FRO

 

  • Réponses 1
  • Vues 6.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_88458

bonjour,
Je ne connais pas cette norme, mais par défaut c'est bien la totalité de la surface qui doit être chargée, avec différents cas s'il y a des continuités de poutres.
De toute facon, je ne vois pas trop le problème : les 120m2 sont sûrement appuyés sur plus de ... 1 poteau ???
onc à partir du moment où chaque poteau reçoit la totalité des 250kg sur sa zone d'influence, faire un calcul avec toute le surface chargee, ou chaque zone d'influence de poteau chargée séparément, c'est kif kif bouricot.