    Bisudi Bazola Aimé

    bonjour, si tu utilise ROBOBAT,ROBOBAT te calcul ça automatiquement (Kz en KN/m3)en introduisant les données du sol(cohésion,angle de frottement interne,module statique du sol) aussi les dimensions du

  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x

    bonjour,   La rigidité vertical d'un sol est l'inverse du déplacement : F = K . x   Donc, il faut tout simplement déterminer le tassement du sol. Mais la question que doit se poser l'ingénieur est

Featured Replies

comment_88418

bonjour, si tu utilise ROBOBAT,ROBOBAT te calcul ça automatiquement (Kz en KN/m3)en introduisant les données du sol(cohésion,angle de frottement interne,module statique du sol) aussi les dimensions du radier cad la longueur A et la larguer B,mais une formule analytique que nous utilisons donne aussi des valeurs approchés que le calcul éfféctué par ROBOBAT,j'ai l'utilise dans notre Bureau d'étude pour le calcul de radier,dallage etc,alors on l'appelle Coefficient de Winkler=Kz=Ev/4R avec Ev=module statique du sol en Mpa,R=Demi largeur du radier en m

donc tu auras Kz=Mpa/m que tu pourra transformé en KN/m3 car 1 Mpa/m=1000 KN/m3.

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5),Expert en genie Civil,Enseignant à l'INBTP/Rd Congo/Kinshasa

Edited by Bisudi Bazola Aimé

comment_88423

bonjour,

 

Le coefficient élastique du sol est calculé selon la formule suivante : 

 

1/kv = (alpha x B x lambda c)/(9 x Ec) +(2 x B 0 x (lambda d x B/B0) puissance alpha )/( 9 Ed)

 

B : largeur du radier 

 

B 0 : largeur de référence = 0.60 m

 

Ed : module pressiometrique 

 

E c : module pressiometrique 

 

lambda c : coefficient du forme 

 

lambda d : coeff de fortme 

 alpha : coefficient caractéristique du sol 

 

voir le fascicule 62 titre V pour les détails de calcul 

 

cette méthode utilise les sondages pressiométriques

Edited by nordin2274

comment_88426

je précise bien que cette notion de coéfficient de réaction du sol, elle est interressante et délicate ,elle se détermine logiquement par les études géotechniques ,ça peu etre déterminé par Essais pressiométrique

-,Essai à la plaque aussi car à l'éssai à la plaque,voir l'approche de TERZAGHI

K=K30x(B+30/2B)²,avec K30 coefficient de récation déterminé par l'essai à la plaque en utilisant une plaque carrée de 30cm d'arrète.

-Essai préssiométrique telque notre confrrère vient d'écrire.

 

or lors de l'étude d'avant projet ,souvent on  a pas tous paramètres d'où

on a soit 2 alternatives

-soit on utilise les résultats de ROBOBAT car il calcule KZ en introduisant ,les données du sol(module statique,angle de frottement interne) ainsi que les dimensions du radier.

-l'autre alternative est celui que moi j'utilise et tant d'autre Bureau d'étude , est celui l'approche de WINKLER alors on l'appelle Coefficient de Winkler=Kz=Ev/4R avec Ev=module statique du sol en Mpa,R=Demi largeur du radier en m

donc tu auras Kz=Mpa/m que tu pourra transformé en KN/m3 car 1 Mpa/m=1000 KN/m3. cette dernière donne des résultats approché que celui calculé par ROBOBAT

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5),Expert en genie Civil,Enseignant à l'INBTP/Rd Congo/Kinshasa

Edited by Bisudi Bazola Aimé

comment_88427

bonjour,

 

La rigidité vertical d'un sol est l'inverse du déplacement : F = K . x

 

Donc, il faut tout simplement déterminer le tassement du sol. Mais la question que doit se poser l'ingénieur est quelle méthode utiliser pour le calcul du tassement :

 

- Méthode pressiométrique ;

 

- Méthode élastique ;

 

- Méthode oedométrique ;

 

la géométrie à une incidence très importante sur les résultats en fonction de la méthode utilisée. Pour les semelles de taille conventionnelle, la méthode pressiométrique est la plus adapté, de plus, l'essai pressiométrique à l'avantage de pouvoir donner la portance du sol et d'être utilisé pour le calcul du tassement.

 

Néanmoins, pour les radiers, la méthode pressiométrique donne des valeurs bien en dessous par rapport au autre méthode ( rapport de 1 à 3 ). Par principe de précaution ou tout simplement pour privilégier le cas le plus défavorable, il faut utiliser la méthode oedométrique si des essais ont été fait préalablement par la géotechnicien . Dans le cas contraire la méthode élastique reste une option mais celle-ci dépend tout de même du coefficient de poisson du sol.

 

Il y a également la notion de fluage du sol à prendre en compte, et ce ,en fonction des charges dites de courts ou de longs termes.

 

En d'autre terme, il est impératif d'avoir les données nécessaires pour l'application des méthodes ci-dessus en fonction du mode de fondation retenu par le concepteur et/ou l'ingénieur. Et Ainsi, ne pas utiliser systématiquement la méthode pressiométrique qui n'est pas toujours concervatrice.

 

PS : Pour la rigité horizontal du sol "Kh", voir les formules de Balley, Schmit ou les abaques de Chadeison.

 

@+

Edited by abdelkrim3x

  • 10 years later...
comment_235518
Le 16/04/2014 à 09:30, Bisudi Bazola Aimé a dit :

bonjour, si tu utilise ROBOBAT,ROBOBAT te calcul ça automatiquement (Kz en KN/m3)en introduisant les données du sol(cohésion,angle de frottement interne,module statique du sol) aussi les dimensions du radier cad la longueur A et la larguer B,mais une formule analytique que nous utilisons donne aussi des valeurs approchés que le calcul éfféctué par ROBOBAT,j'ai l'utilise dans notre Bureau d'étude pour le calcul de radier,dallage etc,alors on l'appelle Coefficient de Winkler=Kz=Ev/4R avec Ev=module statique du sol en Mpa,R=Demi largeur du radier en m

donc tu auras Kz=Mpa/m que tu pourra transformé en KN/m3 car 1 Mpa/m=1000 KN/m3.

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5),Expert en genie Civil,Enseignant à l'INBTP/Rd Congo/Kinshasa

Bonjour, j'avais une question par rapport au radier SVP. La réaction du sol K visible sur la cartographie des dalles doit être comparée à la contrainte ultime (admissible) du sol ou à la contrainte du sol à l'ELS?

  • Expert
comment_235550
Il y a 17 heures, Ngassam Hermann a dit :

Bonjour, j'avais une question par rapport au radier SVP. La réaction du sol K visible sur la cartographie des dalles doit être comparée à la contrainte ultime (admissible) du sol ou à la contrainte du sol à l'ELS?

Bonjour,

La contrainte est fonction de la combinaison des charges appliquées sur le radier.

Normalement les 2 doivent être vérifiées : ELU et ELS.

Cordialement.