Bonjour,

Dans le cas suivant : dallage à ciel ouvert pour un usage usage de circulation piéton, j'ai pris une épaisseur de 13 cm et un ferraillage #T10 es=15cm car j'ai estimé que ça fait partie de la catégorie 2 des dallages couvert par le DTU 13.3 (dallage à usage non industriel). êtes vous d'accord avec ça ?

 

  • Réponses 3
  • Vues 2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_89821

bonjour,

 

Pour une circulation piétonne c'est un peu énorme. Vérifie les contraintes en prenant en compte le retrait je suis sur que avec un anti fissuration tu dois passer.

 

Dallage provisoire ,

  • Auteur
comment_90035

bonjour,

 

Pour une circulation piétonne c'est un peu énorme. Vérifie les contraintes en prenant en compte le retrait je suis sur que avec un anti fissuration tu dois passer.

C'est bien les dispositions minimales selon le DTU13.3 partie 2...