bonjour, la formule de poinconnement est la meme,mias sans meme verifier un batiment de 2 SS +Rdc+11 etage ,un radier de 60cm, sa ne va pas marcher,le radier va se poinconner et va se cisailler

C=(Qu/Hxp) avec H=epaisseur du radier,p= perimetre dimpact de la charge 

pendant que la contrainte admissible de poinconnement vaut 0,045x(fcj/1,5) pour un beton C25, fcj=250 daN/cm2 on a Cadmissible=7,5 daN/cm2 donc en voyant deja avec 364 tonne, ce radier va se cisailler et poinconnner car avec tes 2 SS+rdc+11 etage ,tu ne peux pas avoir une epiasseur inferieure  a  80cm-90cm.