- Replies 9
- Views 14.4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
Bisudi Bazola Aimé 2 posts
-
khalil17 2 posts
-
KARIMTCA 1 post
-
ucefelmir 1 post
Most Popular Posts
-
bonjour,si c'est 44*30,avec l'épaisseur de ton radier 60cm,le perimètre d'impact vaudra (44+60)*2+(30+60)*2=388cm ,avec Qu=364tonne=364000 Kg alors tu auras une contrainte de poinçonnement de C=364000
-
bonjour, La formule de vérification de non poinconnemt est la même pour les dalles, semelles et radiers Nu <0.45*h*...vous pouvez voir l'ouvrage "formulaire de béton armé" de Mr DAVIDOVICI.
-
bonjour je voudrais seulement vous attirer l'attention,qu'il faut soustraire la réaction du sol a la charge obtenue
Bonjour,
Je dimensionne un radier général d'un bâtiment 2SS+RDC+11. Les calculs générés par Robot Structural Analysis a abouti à un radier de 60cm d'épaisseur. Je voudrais vérifier celui-ci manuellement vis-àvis du poinçonnement selon l'eurocode sous le poteau le plus chargé (364 Tonnes, HEA 450).
Je vous viens en aide à la recherche de démarches, formules ou livres qui pourrais me diriger dans mes calculs (poinçonnement seulement).
MERCI