Posté(e) Avril 28, 201410 a comment_88925 Bonjour, Actuellement en Master 1 Génie Civil, j'ai un projet béton armé à réaliser. N'ayant que quelques interventions du corps enseignant, je me tourne vers vous pour mes questions sans réponses :) J'ai réalisé mes plans de coffrage, je veux maintenant effectuer la descente de charge. Je n'avais eu à faire que des cas simples en cours ou examens (des pièces assimilées à des rectangles), ici c'est un véritable immeuble. Voir en pièce jointe le plan de coffrage de mon toit (plancher béton et les voiles qui le supporte en R+4) Je veux ici calculer ce que reprends mon voile numéro 2, est-ce que ma découpe est bonne (zone hachurée)? Dois-je également calculer ce que reprennent les petits morceaux de voiles ou je peux en négliger certains? Merci d'avance Ps : j'ai essayé de me servir de Robot Structural Analisys vu que j'ai fait mes plans sous Autocad mais c'est vraiement trop complexe :s Modifié Avril 28, 201410 a par alexandre_kom
Avril 28, 201410 a comment_88927 Bonsoir, Je tiens à vous dire que ce plan c'est une vue de dessus architecturale, un plan de coffrage doit présenter la structure (poteaux, voiles et poutres ainsi que le type de plancher). Cordialement ;
Avril 28, 201410 a Auteur comment_88928 Bonsoir, Je n'ai pas précisé sur le plan l'épaisseur de la dalle qui est de 20cm. J'ai bien dessiné une vue du dessous, il n'y a ni pouteau ni poutre, juste des voiles qui retiennent la dalle qui fait tout le contour.
Avril 29, 201410 a comment_88961 Bonjour, Votre croquis n'est pas du tout clair, vous avez trois voiles et les autres cloisons ou murs sont en maçonnerie? même un croquis à main levée pourvu qu'il soit clair. Cordialement
Avril 29, 201410 a Auteur comment_88965 Bonjour, Je ne vois pas comment être plus clair :s Les cloisons ont été retirées et il n'y a pas de maçonnerie. Les voiles représentés sur le plan sont en béton armé et porteurs, ce sont les seuls éléments verticaux. Les voiles de façades font 36cm d'épaisseur et les voiles intérieurs 18cm. Cordialement
Avril 29, 201410 a comment_88971 bonjour, Un croquis qui pourrait vous aider. Crdialement Modifié Avril 29, 201410 a par kharasana
Avril 29, 201410 a Auteur comment_88984 Bonjour, Merci pour le schéma, comment dois-je représenter les voiles porteurs internes au bâtiment? Les murs que l'on voit sur mon schéma sont bien les murs en BA sous le planché toit. Cordialement
Mai 2, 201410 a Auteur comment_89120 Bonjour, J'ai refait un schéma à a main. En rouge vous avez le contour de la dalle du toit. Et en noir les voiles qui la supporte à l'étage inférieur. Cordialement.
Mai 31, 201410 a comment_90445 bonjour,est ce que je px avoir des video complet d'un batiment qu on a établit sur robot structural analyse merci en avance cordialement
Juin 4, 201410 a comment_90679 Je dirais bien, que sa ne va pas ... Pour ce qui concerne la cage d'ascensseur. Les portées sont relativement proche tu dois donc avoir 4 murs porteurs et non deux. Ton voile deux reprendra un quart de la charge avec une forme triangulaire.
Bonjour,
Actuellement en Master 1 Génie Civil, j'ai un projet béton armé à réaliser.
N'ayant que quelques interventions du corps enseignant, je me tourne vers vous pour mes questions sans réponses :)
J'ai réalisé mes plans de coffrage, je veux maintenant effectuer la descente de charge.
Je n'avais eu à faire que des cas simples en cours ou examens (des pièces assimilées à des rectangles), ici c'est un véritable immeuble.
Voir en pièce jointe le plan de coffrage de mon toit (plancher béton et les voiles qui le supporte en R+4)
Je veux ici calculer ce que reprends mon voile numéro 2, est-ce que ma découpe est bonne (zone hachurée)?
Dois-je également calculer ce que reprennent les petits morceaux de voiles ou je peux en négliger certains?
Merci d'avance
Ps : j'ai essayé de me servir de Robot Structural Analisys vu que j'ai fait mes plans sous Autocad mais c'est vraiement trop complexe :s
Modifié par alexandre_kom