Aller au contenu
Posté(e)
comment_89096

Bonjour,

 

 

j'ai un pfe de sujet est l’étude d’une surélévation d’un bâtiment  en béton armé existant , par une ossature métallique ,le problème sous trouve au niveau de l'assemblage des poteaux en béton avec ceux en l'acier ,  j'ai choisie des appuis articulé , car il est la seule option possible , mais je suis  bloqué au niveau de calcule je sais pas où je commence , est ce que vous avez des idées ou des exemples de telle assemblage ?

  • Réponses 8
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • christykep
    christykep

    bonjour, Encastrer les petits poteaux métalliques sur le béton, dans ce cas attendez-vous à avoir de gros moments d'encastrement en tête des poteaux béton. Ceci n'arrangera pas la conception des pied

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, passer par des poteaux articulés n'est pas la seule option!! prévoir des poteaux encastrées en pieds c'est aussi faisable sauf si le maître d'ouvrage l'exige sinon c'est à vous de choisir. l

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    bonjour, je pense qu'il faudra disposée une platine sur le poteau en BA,et sur cette platine ,tu pourra souder ton poteau metallique sur cette platine,et la platine sera boulonnée sur le poteau en Bét

recommended_posts

comment_89099

bonjour,

passer par des poteaux articulés n'est pas la seule option!! prévoir des poteaux encastrées en pieds c'est aussi faisable sauf si le maître d'ouvrage l'exige sinon c'est à vous de choisir. le détail ressemble beaucoup aux pieds de poteaux classiques sur un massif en béton moyennant des tiges d'ancrages avec une clé ou bien un sommier mais puisque vos poteaux BA sont déjà construits alors vous pouvez couler à leurs têtes des potelets en BA (de 1m par exemple) qui constituent l'appui de vos poteaux acier

Modifié par ucefelmir

comment_89102

bonjour,

Encastrer les petits poteaux métalliques sur le béton, dans ce cas attendez-vous à avoir de gros moments d'encastrement en tête des poteaux béton. Ceci n'arrangera pas la conception des pieds de poteaux support, étant donné que c'est une ancienne construction et pas mesure de précaution, il est préférable d'articuler les petits poteaux métalliques sur les poteaux en BA.    

comment_89105

bonjour, je pense qu'il faudra disposée une platine sur le poteau en BA,et sur cette platine ,tu pourra souder ton poteau metallique sur cette platine,et la platine sera boulonnée sur le poteau en Béton armé,donc tu fera des verifications telque.

 

1. la contrainte dans la zone de contact platine et béton devra etre inférieure à la resistance du béton,afin d'éviter que le béton s'ecrase dan cette zone.

2. la verification de l'épaisseur de la platine

3. Calcul des boulons au cisaillement et traction si au droit du poteau tu as la flexion composé cad un moment et un effort normal

ou alors si tu n'a que la compression sur ton poteaux ,ceci aura l'avatange puisque l'effort de compression aura tendance a enfoncer d'avantage les boulons sur la platine pas d'arachement mais tu verifiera la verification des boulons à la pression diametrale c'était le cas pour mon batiment(Batiment de l'Hopital de la Securité Sociale)

 

En annexe je te met un extrait d'une verification pareille que j'avais réalisé ici en guinnée Equatoriale qui fait d'office d'une publication scientifique que je compte faire à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo dont je suis Assistant(enseignant) ,c'est dans la phase de redaction.

 

tu verra le principe est le meme car ici il était question d'assembler un poteau en BA avec un nouveau poteau en BA,pendant que le batiment existais dejà et le poteau en bas ne continuait pas se limité au plancher de la toiture terrasse.

ici j'avais disposé une platine boulonnée sur le poteau du rez des chaussées et sur cette platine j'avais soudé les armatures du poteau du premier étage.

a+

 

 

comment_89274

Bonjour,

 

Bisudi,

 

Votre calcul de boulons c'est un calcul de charpente or ici on a charpente et béton. Je vous propose de compléter votre note de calcul des boulons en précisant que les boulons doivent être ancrés dans le béton à l'aide d'une résine (si on vient directement sur le béton existant).

La procédure est =  forage + injection, en précisant la profondeur et le diamètre du forage et le type de résine ou faire référence à un fabriquant spécialisé dans les ancrages chimiques comme Hilti par exemple. 

 

Cordialement

comment_89276

bonjour, merci confrère ,

le travail est en redaction telque j'avais précisé mais il faudra noter ce qui suit:

-en tant que Ingénieur en Genie civil,les calculs des éléments d'assemblage cad boulons,platine etc se justifie par le principe,theories scientifiques telque mentioné sur le travail

-les dispositions d'ancrage à l'aide de resine ce sont des dispositions constructives et celle ci est dicté par le catalogue du fabriquant de la pièce, ce qui signifie que ce sont des éléments qu'on completera dans la partie disposition constructives

-Puisque à ma connaissance il n'ya aucun détail éxacte des calculs de justification des ancrages par résine,colles,chimiquesetc ,ce sont des détails basés sur les éxpériences labo donc du fabtiquant du produit

Donc étant un travail scientifique destiné aux scientifiques et Ingénieurs d'abord il faudra faire des calculs justificatif et scientifiques  basés sur les theories scientifiques ,cad justification des boulons,nombre des boulons,justification de l'épaisseur de la platine.

et donc les détails sur  les ancrages des boulons par le resine,ou ancrage chimique fera l'objet des dispositions contructives et recommandations puisque ça ne se justifie pas par le calcul.

merci  une fois de plus

comment_89278

bonjour, merci confrère ,

le travail est en redaction telque j'avais précisé mais il faudra noter ce qui suit:

-en tant que Ingénieur en Genie civil,les calculs des éléments d'assemblage cad boulons,platine etc se justifie par le principe,theories scientifiques telque mentioné sur le travail

-les dispositions d'ancrage à l'aide de resine ce sont des dispositions constructives et celle ci est dicté par le catalogue du fabriquant de la pièce, ce qui signifie que ce sont des éléments qu'on completera dans la partie disposition constructives

-Puisque à ma connaissance il n'ya aucun détail éxacte des calculs de justification des ancrages par résine,colles,chimiquesetc ,ce sont des détails basés sur les éxpériences labo donc du fabtiquant du produit

Donc étant un travail scientifique destiné aux scientifiques et Ingénieurs d'abord il faudra faire des calculs justificatif et scientifiques  basés sur les theories scientifiques ,cad justification des boulons,nombre des boulons,justification de l'épaisseur de la platine.

et donc les détails sur  les ancrages des boulons par le resine,ou ancrage chimique fera l'objet des dispositions contructives et recommandations puisque ça ne se justifie pas par le calcul.

merci  une fois de plus

 

bonjour,

J'ai un petit programme qui permet de faire le calcul des ancrages sur béton moyennant des chevilles chimiques ou métalliques élaboré par un fournisseur. Je suis en train de vérifier sa fiabilité avec les modestes connaissance que j'ai dans la matière. Je compte le poster prochainement

comment_89341

bonjour,

 

 

 

bonjour, merci confrère ,

le travail est en redaction telque j'avais précisé mais il faudra noter ce qui suit:

-en tant que Ingénieur en Genie civil,les calculs des éléments d'assemblage cad boulons,platine etc se justifie par le principe,theories scientifiques telque mentioné sur le travail

-les dispositions d'ancrage à l'aide de resine ce sont des dispositions constructives et celle ci est dicté par le catalogue du fabriquant de la pièce, ce qui signifie que ce sont des éléments qu'on completera dans la partie disposition constructives

-Puisque à ma connaissance il n'ya aucun détail éxacte des calculs de justification des ancrages par résine,colles,chimiquesetc ,ce sont des détails basés sur les éxpériences labo donc du fabtiquant du produit

Donc étant un travail scientifique destiné aux scientifiques et Ingénieurs d'abord il faudra faire des calculs justificatif et scientifiques  basés sur les theories scientifiques ,cad justification des boulons,nombre des boulons,justification de l'épaisseur de la platine.

et donc les détails sur  les ancrages des boulons par le resine,ou ancrage chimique fera l'objet des dispositions contructives et recommandations puisque ça ne se justifie pas par le calcul.

merci  une fois de plus

 

J'attire votre attention, que lorsqu'on à faire à un rajout d'un élément en métal ou en béton sur béton existant , on a  recours aux ancrages chimique en général. Vous ne pouvez faire un calcul de boulons sans tenir compte du support. (vous ne pouvez dire à l'entrepreneur voila les boulons et pour l'ancrage démerdez vous.)

Dans votre calcul de boulons vous devez précisez dés le départ qu'il s'agit des boulons à ancrage chimique sur support en béton. Vous devez même donner la longueur d'ancrage. Car les entraxes et les distances aux bord des boulons ne sont pas les mêmes pour le béton (cônes d'arrachement) et le métal. Dans notre cas il s'agit d'une colonne en béton, il faut faire attention aux distances au bord. 

Par contre, le produit de scellement dépend du fabriquant choisi.

 

Ci-dessous le lien pour le fabriquant HILTI.

http://www.civilmania.com/forum/topic/21096-comment-ass

 

Cordialement.

Modifié par KARIMTCA

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…