    lahlou dahmani

    bonjour,   Il vous suffit de prévoir une lierne à mi-travée pour réduire la valeur du coefficient Lamda(0) afin d'augmenter la contrainte critique d'Euler. Dans ce cas vous aurez: l=4.5 m au lieu d

Featured Replies

  • Enseignant
comment_89390

bonjour,

 

Il vous suffit de prévoir une lierne à mi-travée pour réduire la valeur du coefficient Lamda(0) afin d'augmenter la contrainte critique d'Euler.

Dans ce cas vous aurez: l=4.5 m au lieu de 9 m.

 

Bon courage

comment_89516

bonjour,

 

les lisse de bardage sont des éléments bi-appuyée soumis a une flexion déviée , donc elle est soumise a deux moment a la fois 

dans le cas ou vous utiliser des lisses en IPE ( ce qui est fortement déconseiller - accumulation de l'humidité  )  la vérification a la stabilité ayu déversement est obligatoire ( élément soumis a un moment de flexion) 

on générale nous utilisons des UAP comme lisse de bardage ( ces éléments sont mono symétrique charger suivant l'axe de forte inertie ) la réglementation ne prévois pas une méthode de vérification de ces éléments

 

je reste a votre disposition pour tous compléments d'information  