bonjour, Juste pour être plus rigoureux il s'agit du coefficient de l'effet P-Delta et non pas la vérification du non renversement (je me demande pourquoi le RPS 2000 confond les 2 vérifications). La
-
bonjour, Cela est rare pour une structure béton armé; si THETA < 0.25 , vous pouvez majorer les moments du premier ordre par 1/(1-THETA) il vaut mieux cependant rigidifier votre structure a
Bonjour,
quand je vérifie le renversement de ma structure; mes résultats sont supérieur à 0.1 donc il faut tenir compte de l'effet de second ordre.
comment tenir compte de cet effet ?
merci d'avance