Aller au contenu
Posté(e)
comment_89539

Bonjour,

 

j'ai des escalier droite ,a paillasse et a double  paliers donc c'est simple  palier voir l'image donc est ce que on peut prolongé les armatures principales sur le palier comme indiqué sur l'image ; puiske on sais que on a risque de éclatement du béton a cause de la poussé au vide d’après l'ingénieur de CTC m'a exigé de prolongé les armatures!!!! est ce que on peut le faire ???

Modifié par nadjma

  • Réponses 2
  • Vues 964
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_89549

[attachment=5871:detailing_structural_concrete_chapter_stairs.pdf]bonjour,

 

Tu trouveras ci-joint des schémas corrects des escaliers (fait par "concrete society" ). Tu peux toujours compléter ces schémas en rajoutant des armatures sup. dans la paillasse. Les barres de ton palier peuvent être droites du coté de la paillasse. 

 

cordialement.

 