Aller au contenu
Posté(e)
comment_89559

Bonjour,

 

Dans le cadre de mon PFE je me trouve contrainte de dimensionner l'assemblage d'une poutre métallique (solive) qui d'appui sur une poutre principale en béton armé... sauf que je ne trouve pas de références pour mener cette tache...

Je me demande si qq1 peut m'aider... 

Bien à vous.

  • Réponses 7
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • fakroun belkheir
    fakroun belkheir

    bonjour,if faire attention pour le cisaillement

  • KARIMTCA
    KARIMTCA

    Bonjour,     Les intervenants précédents ont donnés quelques idées. D'abord, tu n'as pas précisé pourquoi cette poutre métallique et pas une poutre ba, et est-ce que les charges sont importantes?

Images postées

recommended_posts

comment_89576

bonjour,

Il y a 2 façons de faire :

- utiliser des tiges d'ancrage : pour des sollicitations importantes, le tige est ancré au coffrage avant le coulage du béton (calcul classique d'un tige d'ancrage comme celui du pied de poteau)

- chevilles :pour des charges modérées, la cheville est scellée au béton durci moyennant un adjuvant (peu de documents traitent ce genre de calcul). 

Modifié par ucefelmir

comment_89583

bonjour,if faire attention pour le cisaillement

 

bonjour,

l'effort tranchant est généralement maximal sur appuis. De ce fait, les tiges d'ancrage ou chevilles risquent de ne pas pouvoir reprendre cet effort (condition de cisaillement non vérifiée). On peut dans de tels cas de figure penser à mettre une bêche pour remédier à ce problème.

comment_89652

Bonjour,

Bonjour,

 

Dans le cadre de mon PFE je me trouve contrainte de dimensionner l'assemblage d'une poutre métallique (solive) qui d'appui sur une poutre principale en béton armé... sauf que je ne trouve pas de références pour mener cette tache...

Je me demande si qq1 peut m'aider... 

Bien à vous.

 

 

Les intervenants précédents ont donnés quelques idées.

D'abord, tu n'as pas précisé pourquoi cette poutre métallique et pas une poutre ba, et est-ce que les charges sont importantes?

Donc, si le béton n'est pas encore coulé, alors tu peux utiliser des tiges préscellées . Si le béton est déjà coulé ou doit être coulé sans tiges préscellées, alors tu peux utiliser des ancrages chimiques (voir un fabriquant, par exemple HILTI).

(il faut que le cisaillement soit repris par les tiges, sinon il faut revoir les charges et la conception).

 

Cordialement.

Modifié par KARIMTCA

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.